我是个新人,我刚工作,在一家消防工程公司工作,哪位大侠告诉我呀!!
我是个新人,我刚工作,在一家消防工程公司工作,哪位大侠告诉我呀!!
2楼
我也是新人 原来是学工民建的 现刚转行做给排水 也想知道这楼主的这个问题 请各位前辈给予详细解答 谢谢
回复
3楼
因开泵、停泵、开关阀门过于快速,使水的速度发生急剧变化,特别是突然停泵引起的水锤,可以破坏管道、水泵、阀门,并引起水泵反转,管网压力降低等,所以,预防水锤发生极为重要,平时预防水锤发生的措施主要以下几个方法:
1. 开关阀门过快引起的水锤
(1) 、延长开阀和关阀时间.
(2) 、离心泵和混流泵应在阀门关闭15%-30%时而不是在全关时停泵..
2. 开、停泵引起的水锤
(1) 、排除管道内空气,使管道内充满水后再开启水泵,凡是长距离输水管道的高起部位都应设自动排气阀.
(2) 、停泵水锤主要因出水管道止回阀关闭过快引起,因此,取消止回阀可以消除停泵水锤的危害,并且可以减少水头损失,节约电耗;目前,经过一些大城市的实验,认为一级泵房可以取消,二级泵房不易取消;取消止回阀时应进行停泵水锤压力计算,为减少和消除水锤,目前常在大口径管道上安装微阻缓闭止回阀.
(3) 、采用缓冲止回阀、微闭蝶阀安装在大口径的水泵出水管上,可有效的消除停泵水锤,但因阀门动作时有一定的水量倒流,吸水井须有溢流管.
(4) 、紧靠止回阀并在其下游安装水锤消除器.
回复
4楼
好详细
回复