室内电缆沟积水该如何解决?还有就是室外的电缆沟一般做排水吗?
室内电缆沟积水该如何解决?还有就是室外的电缆沟一般做排水吗?
2楼
设积水坑,水多用泵排!!
回复
3楼
怎样排水属于水专业吧,不属于电专业吧?水给提过来几台泵要怎样控制我们就怎么做好了,不用管怎样排水吧?
回复
4楼
用水泵抽水后在电缆沟与室外连接处做好防水。
户外电缆沟一般做电缆支架,不容易积水;电缆沟排水也简单,每隔几十米做个出水口就行,或在电缆井里做排水措施。
回复
5楼
这也是我曾经考虑过的问题,我的做法是,如果附近有下水马葫芦我一般埋钢管至马葫芦,如果没有,而且室外电缆沟也不是积水点,我就不考虑了,由其自然干燥,相信仅仅是雨水的话也不会有什么问题,室内如果经常有不可避免的水源的话应该考虑排水或加水泵排水
回复
6楼
室内电缆沟应该在沟内做积水坑,但是经常进水是不正常的.
回复
7楼
设积水坑
回复
8楼
设积水坑,再用管接进附近 的雨水口。积水坑底比电缆沟底低20cm左右就好,我就是做变电站排水的。以后多交流
回复
9楼
我们这里室内是用泵来排水的
回复
10楼
彻底解决室内电缆沟积水问题,把室内电缆的底(用水泥)垫高,与室外交接处封堵好。
回复
11楼
首先还是要解决水的源头问题。。。做好挡水措施。。。
回复