我正在做一个餐饮业步行街的设计,请问各位,隔油池设置数量或位置有什么要求?
我正在做一个餐饮业步行街的设计,请问各位,隔油池设置数量或位置有什么要求?
2楼
最好设户内隔油池(成品),一家设一个!
回复
3楼
步行街的具体布局是怎么样的呢?
回复
4楼
对,有现成的室内成品隔油器,选型号就可,一般放置在操作台下或操作台边,间接排水。
回复
5楼
请问同行门有成品隔油池的相关资料吗?
好让我充充电
回复
6楼
步行街规模挺大的,有单体建筑6幢,并且餐饮部分是3幢(有联廊连接),餐饮属于独立开间的,每个铺面面积约100多个平方。
如果每个铺面设置一个隔油池的话,规格和型号有样本吗?我这里没有这方面资料,麻烦有样本的网友提供给我,谢谢了!
回复
7楼
可以每户设置一个悬挂式隔油池,也可以一同处理,做成一个或两个隔油池,容积是要计算的,
回复
8楼
室内可采用TG型隔油器,具体做法参见《建筑设备施工安装通用图集--91SB2卫生工程》第56、57页。
回复
9楼
可以每户设置一个悬挂式隔油池,也可以一同处理,做成一个或两个隔油池,容积是要计算的,
如果每户设置一个隔油池的话,排水管不容易堵塞,但油的处置必须专门部门定期来收集。
如果集中设置隔油池的话,排水管易堵塞,比如冬天猪油会粘附在管壁上,那管径到底设多大合适
呢?一般的我都是按De110设,如果堵塞的话,那De110恐怕就不够了吧。
望网友们认真探讨这个问题,我第一次遇到此类问题,真是有些棘手啊!
回复
10楼
到HYGPS.NET成品隔油器
回复
11楼
看步行街长短,如果排油多可以单店做,或在街头做个隔油井,里面安置油脂处理系统,就可以不用定期捞废油的工作。集中排油池费用均摊可能比单店做隔油器更省。不明白可以邮件联系