我想在规范上可能找不出一个明确的话说这么作不行, 毕竟你这个是一个奇思怪想, 规范不能挨个去解决这些问题, 只能是从理论上来证明这么作不好.
四芯加一芯成五芯, 这个"五芯"电缆的各个参数肯定和工厂出来的真正的五芯电缆不一样, 比如载流量, 绝缘, 阻抗, 相保阻抗, 零序什么的, 这样你这个"五芯""如何用于工程计算?
这个五芯的机械强度要求也不行吧...
回复
3楼
严重支持2楼!
在实用方面再谈谈:四芯电缆再加一根导线的做法,只能把加上的导线作PE线吧?!
加的导线总是BV线吧,它相对电缆的机械强度会差很多,如果PE断开,用电设备将失去接地保护!这个危险的存在,直接威胁人身安全。
这种做法只有能直接检查到加的PE导线是否完好的场合,短时间用一下,暂时解决无接地线的临时困难,在有条件的地方,应在用电设备侧再次把PE线与接地装置连接(防止导线断开)。
回复
4楼
我只是看到施工现场安全检查的相关要求中有看到不允许的规定,就是不知道有没有相关规范规定。
也知道什么机械强度、阻抗之类的道理。但要说服设计就要有依据。
回复
5楼
找到了:
在
JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》中的施工用电检查评分表中的一般项目中有一条写有:使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆的扣10分。
[
本帖最后由 fmzyj 于 2009-6-11 16:18 编辑 ]
回复
6楼
谢谢楼上。
我就是看到这里有,但是他不是规范吧?
它这么做的依据何在?
[
本帖最后由 csijs 于 2009-6-11 17:25 编辑 ]
回复
7楼
这种事要用什么规范来规定,真说不清楚,作个比喻吧:
我们中国人吃饭用筷子,需不需用规范来规定必须用二根?如果有人用一根在吃饭,规范吗?
如果还有人在用三根筷子吃饭呢?!