注册专业考试的一道消防题目求解答过程
wxblhr
wxblhr Lv.2
2009年06月10日 13:08:24
只看楼主

专业考试题求解题过程某百货仓库建筑面积18X90=1620m2,净高7.10m,耐火等级一级,货品装于瓦楞纸箱或木箱内,堆积高度6m。喷头直立安装,溅水盘距顶板下0.10m,假设消防用水塔至最不利喷头的管路水头损失0.05MPa,喷林消防水泵供水时管路水头损失0.10MPa。市政生活÷消防合用管道为支装,消防用水总量全部储存,消防水池最低水位在室内地坪下3m。 假设作用面积内喷头流量相等,流量系数1.3,系统设计流量应是( )L/S.

专业考试题求解题过程
某百货仓库建筑面积18X90=1620m2,净高7.10m,耐火等级一级,货品装于瓦楞纸箱或木箱内,堆积高度6m。A 52 B 96 C 104 D 113 答案为B
末端试水装置放水排入室外雨水管道,其排水立管(钢管)管径应是( ) mm.
A 100 B150 C200 D250 答案为C
求以上答案的解答过程,另外消防水泵的压力为什么是56米呢
免费打赏
w-jwei
2009年06月11日 11:36:09
2楼
第一个答案:
该仓库是仓库危险级II级,堆垛仓库,储物高6.0,喷消极强度22L/min.m2,作用面积,200m2,流量=(200X22/60)X1.3=95.3,选B,96
回复
w-jwei
2009年06月11日 11:50:30
3楼
第二题排水立管是不是错了,是喷淋立管吧,排水立管不用那么大啊?

[ 本帖最后由 w-jwei 于 2009-6-12 17:24 编辑 ]
回复
zhaoyh8012
2009年06月16日 16:23:12
4楼
应该是末端试水的水量计算
按设计流量计算钢管管径大于200了,查表得DN200能排水75L/s
回复
w-jwei
2009年06月18日 17:46:50
5楼

不对吧,未端试水管径与最后一个喷头的管径一样的,
回复
w-jwei
2009年06月18日 17:48:20
6楼
未端试水只是一个喷头的流量啊!!!
回复
w-jwei
2009年06月19日 13:47:51
7楼

就是,排水立管有那么大的吗,晕了
回复