110kV室内变电站的接地和防雷如何做
zhaosin163
zhaosin163 Lv.6
2009年06月10日 11:35:36
来自于防雷减灾
只看楼主

110kV室内变电站地处盐碱地带。1. 防雷采用避雷带,直径10的圆钢能2. 接地引下线采用柱内对角钢筋引下3. 沿建筑物周边条形基础内敷设一圈40*4铜排4. 利用柱内钢筋做接地极5. 室外另单独设铜棒接地极,及室外接地网铜排40*46. 防雷接地与室外地网连接。7. 满足防雷接地与..........地下连接点沿接地体的长度不小于15米的要求这样做是否可以。此外有个问题,铜排采用黄铜还是紫铜?

110kV室内变电站地处盐碱地带。
1. 防雷采用避雷带,直径10的圆钢能
2. 接地引下线采用柱内对角钢筋引下
3. 沿建筑物周边条形基础内敷设一圈40*4铜排
4. 利用柱内钢筋做接地极
5. 室外另单独设铜棒接地极,及室外接地网铜排40*4
6. 防雷接地与室外地网连接。
7. 满足防雷接地与..........地下连接点沿接地体的长度不小于15米的要求

这样做是否可以。
此外有个问题,铜排采用黄铜还是紫铜?
zhaosin163
2009年06月15日 11:15:03
2楼
请大家来看看这么做是否合适啊
回复
lyb19840121
2009年06月15日 12:18:31
3楼
因为变电站位置比较特殊,所以地网的设置需要另外做处理
需要沿建筑物内外敷设一圈40*4的铜排,紫铜带比较好
室外若设单独地网,需要地网和建筑物的距离是大于30米吧,国标GB50057-97中有写
回复
lantiancoolboy
2010年08月17日 23:32:23
4楼
说的太好了
回复
zhengrongting_2012
2013年12月23日 09:20:25
5楼
那接地铜排的腐蚀率怎么计算?
回复

相关推荐

APP内打开