请问一下各位,电缆发热会不会导致设备跳闸(工作电流没有超过设备,开关,热继,接触器等的额定电流)。
请问一下各位,电缆发热会不会导致设备跳闸(工作电流没有超过设备,开关,热继,接触器等的额定电流)。
2楼
如果电压降很大的话,继电器有可能脱掉。
回复
3楼
电缆的压降不是只跟电缆的电阻率有关吗?是不是电缆发热会导致电阻率升高?如果电路中不存在继电器,只有微型断路器,还会这样吗???
回复
4楼
怎么没人顶呢??、
回复
5楼
电压降和线路的电流有关,电流越大线路的压降就越大。线路的电阻和电流的积就是它的压降。
回复
6楼
问题是你现在跳闸了吗!!!发热在正常范围内允许的,但要注意监控。夏天到了,不要让电缆过热,如经常过热要注意检查接头的位置,且电缆经常过热对电缆使用寿命有影响。
回复
7楼
工作电流没有超过设备,开关,热继,接触器等的额定电流,电缆发热是不会导致设备跳闸的。
回复
8楼
hghbhjbjhjhb
回复
9楼
问题的出处是这样的:有一个商场,经常跳开关,换负载端的开关和换进线的开关都没办法解决问题,额定电流也没超过开关的容量,后来查电缆,发现有一段发热较大,采用降温措施使电缆温度下降问题就解决了,所以才有了上面的这个问题。
回复
10楼
是不是温度低电阻率低了 压降小了才恢复正常工作的
回复
11楼
是不是温度低电阻率低了 压降小了才恢复正常工作的
回复