当水泵并联时,流量相加,扬程是否相加?请高手指点!
当水泵并联时,流量相加,扬程是否相加?请高手指点!
2楼
扬程不相加,比单台的扬程要高一点,主要看系统的阻力-流量的曲线是什么样的。另外流量也不是简单的相加,实际流量要比两台相加的流量要低。
回复
3楼
我的观点是:1、对于你原来的管路或者说你原来设想运行就是并联运行,那选型的时候是按照并联来运行的,所以此时泵的流量和扬程就是你选型的流量和扬程,扬程不会因为并联而增加;
2、如果你原来是运行A泵和A管路,现在运行2台A泵和同样的A管路,则流量比2台A流量和要小,同时每台水泵需克服的压力比原来单台的大,即扬程增大。
回复
4楼
两台相同的水泵并联可以认为扬程不变,流量不是两台相加,要比两台的流量要小。
回复
5楼
当选用多台进行并联时,水泵时需要考虑并联损失的问题。
回复
6楼
水泵并联使用扬程不变,但是流量要小,一般并联数量不宜多于3台,两台并联时大概有5%的流量损失,三台时大约15--20%的损失。
回复
7楼
并连后,具体损失多少,是和系统的阻力特性有关的。并不是5%或15%这样的固定数值。
系统阻力越大,阻力特性曲线越是竖直陡峭,水泵并联后的效率损失越大,反之越小。