排水管网能过河吗(400米)
shinewa163
shinewa163 Lv.2
2009年06月09日 10:58:41
只看楼主

一个城镇分两个区 每个区都有一个工厂一区排水9w立方米/d二区排水4w立方米/d两区被一条400米宽的河流分隔开 深度未给出一座铁路桥横跨江面请教下 1 排水管道能从铁路桥上过去吗 2 如果设泵站加压过河,400米会不会太长了3 两岸各设一个污水处理厂的想法是不是太2了^_^谢谢

一个城镇分两个区 每个区都有一个工厂
一区排水9w立方米/d
二区排水4w立方米/d
两区被一条400米宽的河流分隔开 深度未给出
一座铁路桥横跨江面


请教下
1 排水管道能从铁路桥上过去吗
2 如果设泵站加压过河,400米会不会太长了
3 两岸各设一个污水处理厂的想法是不是太2了^_^

谢谢
免费打赏
shuang22123
2009年06月09日 11:40:15
2楼
污水管不能过河,修污水处理厂投资太高,修污水隧道
回复
mzhstar
2009年06月09日 13:12:02
3楼
一个9w,一个4w修两个污水处理厂应该也是可行的,不就是一个大的一个小的。4w也就是一个小县城的量,过河也不是没有可能,我们这有个地方截流干管就是在河里顺河布置,何止400m,4000m也有了。
回复
qyjso
2009年06月10日 10:31:10
4楼
如果河流枯水期水流量很低的话,可以考虑截流开槽施工,采用密闭箱涵或密闭排水管,要保证施工质量,防止泄露污染河流。如两侧高程不能满足坡度要求,可采用倒虹吸,但不推荐,因宜造成河底管、渠堵塞,如必须采用倒虹吸,可根据污水性质,适当加大坡度,并在两端设置合适的格栅井、沉砂池,定期清淤。如无法开槽施工,可采用顶管施工,不过管径不能太小,因距离太长,费用也较高。权衡考虑。
回复

相关推荐

APP内打开