箱变内开关为什么会一块跳
yuheng001
yuheng001 Lv.2
2009年06月09日 09:20:17
只看楼主

求助我们这里有一台630KVA箱变,这台箱变的受电端主要是临时用电,临时电缆接了2个多月了,已经跳了3次闸了.而且一跳是4个闸一块跳,箱变内共有九个闸,这几个闸全部安装了预付费电表直接把线引到外面,在箱变外面安装了一电表箱,第一次跳是在早上七点,头一天刚下完雨.第二次是下午两点,天气特别热而且停电前还刮了一阵风.第三次是下午6点停电前刚下过一场大雨.每次跳闸的时间相隔15天左右,跳了闸之后一合就能合上.

求助
我们这里有一台630KVA箱变,这台箱变的受电端主要是临时用电,临时电缆接了2个多月了,已经跳了3次闸了.而且一跳是4个闸一块跳,箱变内共有九个闸,这几个闸全部安装了预付费电表直接把线引到外面,在箱变外面安装了一电表箱,第一次跳是在早上七点,头一天刚下完雨.第二次是下午两点,天气特别热而且停电前还刮了一阵风.第三次是下午6点停电前刚下过一场大雨.每次跳闸的时间相隔15天左右,跳了闸之后一合就能合上.
免费打赏
yuheng001
2009年06月09日 09:37:36
2楼
如平面图所示
回复
yuheng001
2009年06月09日 09:39:54
3楼
其中除3号楼不跳外,其它各楼均跳.
回复
码头电气
2009年06月09日 10:14:59
4楼
装了漏电保护了?
回复
xuxianjie
2009年06月09日 10:51:57
5楼
我的意见
1 是否安装欠压,电网闪络?
2 是否安装漏电,下雨等导致漏电电流增大跳闸?
3 电表箱内的电气联锁(主要看控制是否是输出欠压型的)
回复
yuheng001
2009年06月09日 14:55:01
6楼
断路器为三段保护带漏电,我的疑惑是为什么3号楼各另外3个闸没有跳,只有另外5个回路跳,这5个闸中还有一个闸平时不带负荷也跳了.
回复
yuheng001
2009年06月09日 14:56:41
7楼
断路器为三段保护带漏电,我的疑惑是为什么3号楼和另外3个闸没有跳,只有另外5个回路跳,这5个闸中还有一个闸平时不带负荷也跳了.
以上5个回路均为接至施工现场的施工用电.
回复
yuheng001
2009年06月09日 14:58:59
8楼
电表箱安装的为预付费电表,有两根线接至断路器脱扣
回复
wangzhiqungz
2009年06月09日 23:36:30
9楼
感觉好象漏电有很大关系,特别是施工用电。最好还是检查线路看看。
回复
hk927
2009年06月10日 09:38:25
10楼
跳闸应该和电表没什么关系,还是出线的问题,检查线路,怀疑是漏电在起作用,查查负荷线路
回复