2009年06月08日 22:09:07
只看楼主

各位大侠,小弟碰到一业主要求非消防电要业主值班人员确认后手动切断,请问这样消防送审能过吗?而且需要切断的点非常之多(约100个),不可能临时去配电室找开关,求助应该怎么做?

各位大侠,小弟碰到一业主要求非消防电要业主值班人员确认后手动切断,请问这样消防送审能过吗?
而且需要切断的点非常之多(约100个),不可能临时去配电室找开关,求助应该怎么做?
免费打赏
adu110
2009年06月09日 17:04:05
2楼
:lol 非消防电源是自动切断,和消防是连动的
回复
panqingyuan
2009年06月09日 21:07:12
3楼
楼上说的没错
只要在配电室里面需要哪几个配电柜需非消防切断的
每个加24V分离脱扣就行了
回复
fandp1984
2009年06月10日 10:04:48
4楼
怎么会有100多个点?太多了,这非切也能单独做个系统了。
就像楼上的,出线主开关上+MX就行了
回复
lxy0991
2009年06月15日 23:39:20
5楼
可采用电气防灾系统或采用在主开关上加分励脱扣器控制
回复
surewinjnj
2009年06月16日 11:54:38
6楼
加了分励脱扣器还得做专门的电路引到消防控制中心或者物业管理处,都是远程控制切断
回复
yihao7081
2009年06月17日 17:21:55
7楼
GB50547-2008条文说明第121页11.1.2当火灾发生时便于可靠切断电源,所以电源进线(不包括消防电源)应设置切断装置。
可以把消防回路的电源放在低压母线最前面,加母线分段开关,与非消防电源分开,火灾时切断该分段开关切除非消防电源。
回复
zzgwfy
2009年06月18日 10:34:34
8楼
GB50547是什么规范?
回复
w1ell
2009年06月21日 10:30:01
9楼
这个应该可以实现的,

联动控制有手动/自动/和硬接线三种形式,

你平时使用都是后面2种,所以说功能达到不是问题。:P
回复
zhizhong001
2009年06月21日 10:57:45
10楼
非消防电源是自动切断,和消防是连动的 价格总线盘不就解决了
回复
jj1979
2009年06月26日 10:17:34
11楼
加分励脱扣器,加DC24V中间继电器。引到消防控制中心,由消防中心控制切断。
回复