请教一下电缆直通接头连接
knight411
knight411 Lv.2
2009年06月08日 22:06:58
只看楼主

请教一下各位,400V直流电源的阴极电缆,电缆为VVR95.由于电缆长度不足,需要用直通接头连接。请问各位在连接时有什么注意事项。还有就是有没有直通接头的型号。谢谢大家。。

请教一下各位,400V直流电源的阴极电缆,电缆为VVR95.由于电缆长度不足,需要用直通接头连接。请问各位在连接时有什么注意事项。还有就是有没有直通接头的型号。谢谢大家。。
免费打赏
lingxuct
2009年06月09日 06:15:34
2楼
95的铜接管压接,VVR是多铜丝的软电缆,最好先灌锡后再压接,然后处理好绝缘层和外护层。
回复
knight411
2009年06月09日 21:17:32
3楼
谢谢解答,不胜感激。
回复
lytliangyantao
2009年06月10日 16:26:11
4楼
区管老兄:
T接都有什么好处?我碰到一个做设计的,自地下室总柜到单体屋顶(楼高95米)缆径未变。途中带了地下室排烟风机配电箱,楼梯照明配电箱,及顶部应急照明配电箱,各箱与主缆用T接方式。
设计方说T接电缆不断开,故缆径不变。我建议改为跨接,自第一个箱断路器前端跨接引到下一个配电箱,且分支一次,缆径根据余下负荷进行变径。
请区管老兄指点一下

[ 本帖最后由 lytliangyantao 于 2009-6-10 16:27 编辑 ]
回复
huixuefeng
2009年06月11日 11:49:30
5楼
你的做法是错误的,低压配电规范上又要求。
回复
xuxianjie
2009年06月11日 18:20:47
6楼

能否把具体的规范说出来?
回复
鸭江绿水
2009年06月11日 18:52:38
7楼

我认为先压接后灌锡会好一些.