最近在做厂区及辅助车间防雷接地。煤厂有四个灯塔,以往的工程中,各自做了一个集中接地装置,然后接入厂区接地网。我想请问有必要吗??有何依据????

最近在做厂区及辅助车间防雷接地。
煤厂有四个灯塔,以往的工程中,各自做了一个集中接地装置,然后接入厂区接地网。
我想请问有必要吗??有何依据????
yi1
2005年05月18日 08:47:44
2楼
只要接地电阻达到要求就行,不必连成一体。
回复
nlb
2005年05月18日 16:51:57
3楼
此帖保留三天后转到《电气减灾》版。
回复
dqgzsh
2005年05月18日 22:50:16
4楼
建议还是保留在此板块吧,电厂的过压保护与民建的好像还是不一样的。



建议看看DL-620、621,我们的做法是,针对独立避雷针(应该包括灯塔)各自设置集中接地装置,不与主网连接,为什么,暂时还没有理解透,不好意思。
回复
ljs1399
2005年05月20日 23:19:56
5楼
我们必须做专业
回复
violetwy
2005年05月20日 23:41:57
6楼
虽然说是接地电阻满足要求就可以了~
但是现在做图根本没有求接地电阻啊??在哪里查到具体做法??
回复
nlb
2005年05月21日 11:46:13
7楼
避雷针在泻放雷电流时,会抬高接地装置的对地电压,如果把避雷针的接地网与主接地网相连,此时就会相应抬高电气设备接地部分的对地电压而造成危险。

回复
李兴龙机电科技
2005年05月21日 22:39:36
8楼
防雷规范也是要求独立防雷装置单独接地。
感谢NLB把有个东西转让与我!
回复
大鼻山
2005年05月21日 22:52:36
9楼
单独接地的距离,有时很难满足!
回复
miaodunyang
2007年09月13日 13:33:40
10楼
好贴
回复
alft118
2007年09月13日 13:39:05
11楼



应该连接在一起!减少跨步电压----因为4个地网的边缘处如果满足人体的跨步距离就必须连起来!否则可以将就点!全宇辰