关于临时用电的接地做法是否合适?
zhiquan960103
2009年06月07日 22:46:37
只看楼主

我最近是做的临时用电线路,因为距离较远(350米),所以从变压器配电总箱出线到工地配电箱用三相四线制,到工地配电箱时再用角钢接一根地线上来给后面的线路用,后面的分箱也做重复接地,不知是否合理,请各位指教。

我最近是做的临时用电线路,因为距离较远(350米),所以从变压器配电总箱出线到工地配电箱用三相四线制,到工地配电箱时再用角钢接一根地线上来给后面的线路用,后面的分箱也做重复接地,不知是否合理,请各位指教。
免费打赏
jiangcz1234
2009年06月07日 23:32:47
2楼
我觉得可以,一般做临时用电的话一般用TT接地系统,但我建议你用剩余电流保护器作为接地故障保护.
回复
wangzhiqungz
2009年06月07日 23:41:33
3楼
工地临时用电,最好还是采用TT系统,采用漏电开关
回复
lingxuct
2009年06月08日 06:17:50
4楼
前面有漏电开关且线路只有四线,除了接成TT系统别无他法;如果前面是普通断路器(不带漏电保护),接成TN-C-S系统会好一点。