水泵选型
zzljxl
zzljxl Lv.2
2005年05月17日 19:40:32
来自于中央空调
只看楼主

有件事情请各位专家帮忙,我现在在设计一个厂房的空调,我用的是水冷柜机,在选用冷却水水泵时,我遇到了麻烦,机器样本上的水流量是10m3/h,请问我选用水泵的水流量应该是多少呢?期待各位专家的答复!!!

有件事情请各位专家帮忙,我现在在设计一个厂房的空调,我用的是水冷柜机,在选用冷却水水泵时,我遇到了麻烦,机器样本上的水流量是10m3/h,请问我选用水泵的水流量应该是多少呢?期待各位专家的答复!!!
免费打赏
zhangliheiyan
2005年05月31日 11:53:37
2楼
按照它的管径选,而水流量要比10大些就ok了
回复
raojirong
2005年07月29日 17:49:48
3楼
不太同意2楼的说法,你也可不必按管径选的,只要水流量(按中间数据选型)在十立方每小时左右,扬程达到要求即可
回复
jswgq-55
2005年07月29日 21:52:30
4楼
可以看看此贴。
http://co.163.com/neteaseivp/zhuanti/200507212284/index.htm
回复
zhangminghuasaet
2007年06月27日 22:29:59
5楼
你要看看扬程够 不够
回复
lixinyu129
2007年08月17日 08:39:25
6楼
流量选得偏大一点,扬程就不要选大了,不然的话可不好用啊
回复
wgj1207
2007年08月19日 12:15:20
7楼
流量最好选到12M3/H。
回复
liaofeizhi_111
2007年08月28日 21:48:50
8楼
不是按1。1选用吗?
回复

相关推荐

APP内打开