有件事情请各位专家帮忙,我现在在设计一个厂房的空调,我用的是水冷柜机,在选用冷却水水泵时,我遇到了麻烦,机器样本上的水流量是10m3/h,请问我选用水泵的水流量应该是多少呢?期待各位专家的答复!!!
有件事情请各位专家帮忙,我现在在设计一个厂房的空调,我用的是水冷柜机,在选用冷却水水泵时,我遇到了麻烦,机器样本上的水流量是10m3/h,请问我选用水泵的水流量应该是多少呢?期待各位专家的答复!!!
2楼
按照它的管径选,而水流量要比10大些就ok了
回复
3楼
不太同意2楼的说法,你也可不必按管径选的,只要水流量(按中间数据选型)在十立方每小时左右,扬程达到要求即可
回复
4楼
可以看看此贴。
http://co.163.com/neteaseivp/zhuanti/200507212284/index.htm
回复
5楼
你要看看扬程够 不够
回复
6楼
流量选得偏大一点,扬程就不要选大了,不然的话可不好用啊
回复
7楼
流量最好选到12M3/H。
回复
8楼
不是按1。1选用吗?
回复