『求助』发电机并网前应检查 相序 还是 相位 ?
i169.net
i169.net Lv.2
2009年06月06日 14:17:50
来自于电站工程
只看楼主

小弟刚刚接触发电,听安装公司的师傅说并网前要检测发电机与系统侧的相位,据说有专门的相位仪,把发电机出口开关打开,用相位仪接触2侧的铜牌,来看看是否同相位。后来又听供电局的师傅说:只要检查相序就可以,相序一致就可以,并网时只要看着同步表(HZ与V先吻合),360度旋转的S指针指向12点钟方向就是同相位的时候,此时就可并网。小弟不是学电气专业的,故有些费解:ABC与CAB是同相序的,但不同相位,如果这样并网,那不是等于短路吗?

请大家帮忙详细解释一下,谢谢!
免费打赏
lingxuct
2009年06月07日 23:22:44
2楼
谁都没错,谁也没全对!
安装时要核对相序,并网时要检测相位。如果相序不对(ABC与ACB),相位是永远不可能对上了!
“并网时只要看着同步表(HZ与V先吻合),360度旋转的S指针指向12点钟方向就是同相位的时候,此时就可并网”,那是老式的同期装置(叫同期表),现在是微机型同期装置,它能根据检测到的电压相位差(角)自动调节发电机,到准同期时自动合闸(并网),不需要看S指针了。
回复
i169.net
2009年06月08日 12:32:12
3楼
谢谢!
但我现在用的就是老式的同期表,没有微机型同期装置。。。

是不是只要确认相序相同后,看S指针就可以?
回复
i169.net
2009年06月14日 11:51:25
4楼
现在用的就是老式的同期表,没有微机型同期装置。。。

是不是只要确认相序相同后,看S指针就可以?
S指针指向12点钟方向就是同相位的时候,此时就可并 ?
回复
mengming888
2009年06月15日 13:02:55
5楼
应该是在11点的位置就可以手动合闸,人的操作反应也需要时间的,还有就是考虑到可以利用大系统将小系统拖入同步
回复
jinshu08
2009年06月21日 00:00:10
6楼
最好是在同步表顺时针转时合闸,这样可以避免逆功!
回复