关于ABB ACS800变频器电源线及电机线的问题
dxff0303
dxff0303 Lv.2
2009年06月06日 13:41:43
只看楼主

对于ABB变频器电源线及电机线不用屏蔽线可以吗?我想用四芯的电缆做电源线及电机线

对于ABB变频器电源线及电机线不用屏蔽线可以吗?
我想用四芯的电缆做电源线及电机线
免费打赏
lingxuct
2009年06月06日 15:51:35
2楼
主回路可以用普通电缆,控制线要用屏蔽线。
回复
星湖
2009年06月06日 16:06:34
3楼
可能问题不大,我们这变频器接线都不用屏蔽,哎,小厂都这样
回复
zhangweixin68n
2009年06月08日 12:20:31
4楼
最好按要求用屏蔽线,我们单位ACS800安装时也想用普通电缆,都敷设好了又换了。
回复
宛龙九八
2009年06月08日 15:54:43
5楼
变频器出口至电机的这一段应该用屏蔽电缆
回复