大家好,在成套配电柜中,有5台是并柜,其中在最后一台中,上面的水平排短了,请问下是否可以连接一下,要不然这三条水平排都得废了,不过我总感觉这样再连接一下又不好,但又不知道不好在哪里,帮我一下,谢谢各位
大家好,在成套配电柜中,有5台是并柜,其中在最后一台中,上面的水平排短了,请问下是否可以连接一下,要不然这三条水平排都得废了,不过我总感觉这样再连接一下又不好,但又不知道不好在哪里,帮我一下,谢谢各位
2楼
在铜排上面打几个眼,穿上螺丝不就行了
回复
3楼
有:victory: 标准的,去成套电气论坛找找。
回复
4楼
铜排搭接方式有多种,不够长肯定要接,最简单是把两铜排的头部弯S形(俗称鸭脖弯),使铜排厚度处中心线各弯出半个厚度,才能使接长部分在同一直线上。
第二种是接长铜排头碰头,外加一块各半块贴在两铜排头上,用螺栓压紧。
回复
5楼
母排连接是很平常的是呀,只要满足要求就可以了。你现在是5个柜可以用一根的,如果是20个柜呢?肯定要连接吧。有些进口柜是一个柜或者2个柜一根母排,分别接起来的
[
本帖最后由 wlszjs 于 2010-6-3 20:16 编辑 ]
回复
6楼
接的点越多,回路电阻越大,越易发热所以尽量少。
回复
7楼
:handshake
回复
8楼
看到车间母排连线,有些是叠加的,打眼,套上六角螺丝,有些是再找一块小垫块,平接,打眼,六角螺丝.
回复
9楼
qq44293850
152098851933
回复
10楼
母排连接是很平常的是呀,只要满足要求就可以了。
回复
11楼
搭接很平常了,按照工艺做两边分别握一点湾,用4个螺丝紧固上 就行了
回复