各位大虾,冰需冷系统中已二醇泵如何选择?
shikui011779
2005年05月17日 15:16:53
来自于中央空调
只看楼主

冷冻机最大制冷量已确定,如1000KW,则已二醇泵与冷却水泵之间的选择有何区别,一般哪个功率更大一点?我看到的一份资料是冷却水泵更大,不解...........

冷冻机最大制冷量已确定,如1000KW,则已二醇泵与冷却水泵之间的选择有何区别,一般哪个功率更大一点?我看到的一份资料是冷却水泵更大,不解...........
免费打赏
xazjg
2005年05月24日 18:28:19
12楼
10楼的朋友大概不是搞冰蓄冷的吧,在这里冷却水泵与冷冻水可不搭界啊!AI YA
回复
zmmagic
2005年05月25日 09:32:22
13楼
我曾经在作冰蓄冷的厂家工作过并作过二次设计,冰蓄冷系统形式和冷冻水温度需求以及采用的蓄冰设备有关。目前国内比较流行的蓄冰设备主要有钢盘管式(分内融冰和外融冰)、塑料盘管、冰球,其他的什么相变材料应用很少,还在实验室阶段。而系统形式主要有串联式和并联式系统。想要取得大温差,一般采用串联系统。串联系统按主机位置可分为主机上游和主机下游,按乙二醇泵的设置分可分为单泵系统和双泵系统。

设计之前必须先确定蓄冰设备和系统形式,这是重点和关键。目前商用民用比较多的设备是内融冰钢盘管和冰球。

钢盘管(内融冰)的优点是融冰温度比较稳定,乙二醇用量少,缺点是标准设备空间利用不好,钢盘管焊接接头容易出问题。是目前比较普遍采用的一种形式。与之配套的系统形式一般采用主机上游串联单或双泵系统。代表厂家是BAC、清华同方。

冰球是塑料制成,球内蓄冰,很多冰球堆积在一个罐里,根据安装位置条件,这个罐可做成开式或者闭式。优点是瞬间取冷量大,可在极短时间把冷量取出,另外布置比较方便。缺点是冰球浮在上面容易造成乙二醇溶液短路,而华源增加配重之后容易泄漏,同时出水温度不稳定。代表厂家是CIAT、华源。
回复
dahai1685
2005年05月25日 16:21:54
14楼
我是做冰球式冰蓄冷的。
一般主机制冷量要比峰值负荷小。
常用并联系统:冷却水泵流量根据主机选型,扬程根据冷却塔等选型。
乙二醇初级泵根据主机选型,扬程根据内循环选型。
乙二醇次级泵根据峰值负荷选型,扬程根据内循环选型。
冷冻水泵流量根据峰值负荷选型,扬程根据末端选型。
回复
jialanqin
2005年05月25日 18:06:30
15楼
同意14楼观点,乙二醇泵的扬程肯定是小于等于冷冻水泵扬程的,冷冻水泵是要将水送至最高点末端装置的 ,而乙二醇水泵只需要维持主机内部循环即可,冷却水泵就根据冷却塔的位置来选择扬程
回复
zmmagic
2005年05月31日 12:29:42
16楼
楼上的说法不一定准确
乙二醇水泵的扬程尽管只是维持主机内部循环,但是如果采用串联单泵系统的话,乙二醇水泵需要克服冷机蒸发器阻力,2个电动调节阀阻力,蓄冰设备阻力(如果是盘管的是很大的),板式换热器的阻力,管路部分的沿程阻力很小,但是局部阻力很大,因为管道在机房里绕来绕去的,同时还有乙二醇溶液的粘滞系数要比水大,还要考虑一个附加。这样算下来,不一定谁大,需要自己计算后才知道。
回复
kylecs
2005年06月01日 16:29:26
17楼
同意楼上说法,具体谁比谁大,应该要按系统图纸来计算~
回复
sansan.linannan
2009年05月22日 17:29:15
18楼
:victory:
study ,study,study
回复

相关推荐

APP内打开