有难度的地下室基础设计,高手过招,在线等
gspkpm
gspkpm Lv.4
2009年06月04日 21:47:09
来自于地基基础
只看楼主

本人在做一栋7层的办公楼,采用框架结构,带一层地下室,地下室高度为3.9米,现在在基础设计时遇到一些问题 ,如下(希望各位高手能够逐一详细回答)1.地下室外墙,采用剪力墙输入,厚250,同时输入荷载,包括横向力(如土压力),纵向荷载(地面一层的砖墙荷载)等,我现在的疑问是,这时候,剪力墙的基础怎么处理?我想了下,假如采用条形基础的话,就会在柱子处跟柱子的独立基础重合,不好处理,我也不知道怎么处理(大家不要说采用打桩)。第二种方法是地下室外墙不按剪力墙输入,在基础层梁处输入梁,然后把外墙荷载(重力荷载)加在梁上,地下室外墙配筋另外手算配筋。

本人在做一栋7层的办公楼,采用框架结构,带一层地下室,地下室高度为3.9米,现在在基础设计时遇到一些问题 ,如下(希望各位高手能够逐一详细回答)
1.地下室外墙,采用剪力墙输入,厚250,同时输入荷载,包括横向力(如土压力),纵向荷载(地面一层的砖墙荷载)等,我现在的疑问是,这时候,剪力墙的基础怎么处理?我想了下,假如采用条形基础的话,就会在柱子处跟柱子的独立基础重合,不好处理,我也不知道怎么处理(大家不要说采用打桩)。第二种方法是地下室外墙不按剪力墙输入,在基础层梁处输入梁,然后把外墙荷载(重力荷载)加在梁上,地下室外墙配筋另外手算配筋。
2.在上面9-12轴凸出来的4.5米处(附图1),这个外墙的基础怎么处理?要是采用条形基础的话又会在与柱子交接出遇到跟上面同样的问题,需不需要在加柱子,数量跟D轴一样多,按上面第二种方法做。
3.就是电梯井的基础,我实在头都大了,好像没听说过电梯井用独立基础的,该怎么对电梯井基础设计

为了方便大家看,我把地下室的图纸上传到附件,各位高手发表下,对我的方法进行批评,提出好的解决方法,我想了好久,头都大了。

[ 本帖最后由 gspkpm 于 2009-6-4 21:54 编辑 ]

Snap1.jpg


Snap2.jpg

60177069a2723746ddc6.rar
922 KB
立即下载
免费打赏
wanglei1271
2009年06月05日 05:47:03
2楼
问题一,我一般是这样做的,外墙不做剪力墙输入,按照普通挡土墙手算,下部固定,上部简支的模型。
问题二,电梯井处就做局部筏板基础
回复
wanglei1271
2009年06月05日 05:47:43
3楼
或者电梯井做墙下条基
回复
wanglei1271
2009年06月05日 05:50:17
4楼
外墙基础和柱基础重合也没什么问题,毕竟外墙的荷载就那么一点点,直接把外墙钢筋插进柱基础就成了七层楼的沉降变形也没什么问题
回复
freebird_cd
2009年06月07日 18:12:20
5楼
我来回答楼主的问题吧
首先楼主可能写错了吧,电梯井如果采用的是剪力墙的话应该是框架剪力墙结构
问题1&&2 :地下室外墙可以按你说的两种方法的任何一种处理,关键是荷载传递要对,
外墙荷载很小,采用墙条形基础,有柱子处按独立基础设计即可,二者不矛盾,
如果柱底荷载很小的话可以和墙下条形基础一并设计,挡土墙建议手算,
通常采用简固模型,前提条件是墙底端的基础能够作为固定支座,这就要求前面设计的
条形基础沿挡土墙底端面外的抗弯承载力不小于挡土墙底端的弯矩。
问题3:电梯井位置的基础建议采用小筏板,其实也就是上部配筋后的独立基础。
以上仅个人愚见,仅供参考
回复
gspkpm
2009年06月10日 14:57:38
6楼
freebird_cd谢谢你的详细解答,十分的感谢!
墙下条形基础跟柱子独立基础面积会重叠,怎么处理?我还没明白处理,是不是台阶高度大家设置成一样,然后条形基础在独立基础重合部分用虚线表示,钢筋条形基础的钢筋实际还是伸入独立基础内?我问这个问题最主要是以前做独立基础的时候,遇到双柱,采用单独独立基础两个柱子的基础面积重合了,这时候采用双柱独立基础话,生成的面积会跟两个独立基础的面积之和不一样
回复

相关推荐

APP内打开