计划将刀闸安装中频电源柜下部,开关柜来的进线直接接在刀闸下口,上口接整流桥等。 可以否? 是否符合安全规范? 请高手解惑。:) 谢谢
计划将刀闸安装中频电源柜下部,开关柜来的进线直接接在刀闸下口,上口接整流桥等。 可以否? 是否符合安全规范?
请高手解惑。:) 谢谢
2楼
可以的,刀开关又不用开断短路电流,没事的
回复
3楼
个人意见:
刀闸是起隔离作用的,当刀闸拉开时,人们总是习惯地认为“上桩头带电”!你倒接后,将给安全上带来隐患!
回复
4楼
佩服!一直有关注你的帖子。虽然知道这些习惯,但是在这里就想不到了。大概还是经验问题吧?
回复
5楼
隔离开关
回复
6楼
刀闸是起隔离作用的,当刀闸拉开时,人们总是习惯地认为“上桩头带电”!你倒接后,将给安全上带来隐患!说得非常对,
回复
7楼
:)
老区说的也有道理,不过刀闸放下面这种做法现场很正常。。
回复
8楼
佩服电气版主!老专家!
回复
9楼
现在确实有很多人采用下进线施工,也确实不安全,工作中容易忽视,引发安全问题。我也想知道,国家标准是如何规定的。
回复
10楼
标准肯定不允许.
回复