我现在做一个食品厂的厂房钢结构屋顶,厂房内的湿度大,含盐量高,用于腌制食品,钢结构应该考虑耐盐性、耐水性的防腐涂料了,我想问一下,钢结构如果按防腐蚀设计进行防腐涂装后是否还需按防火规范进行防火涂料设计,如果需要,是1、先进行防腐涂装在表面进行防火涂装,还是2、先进行防火涂装在表面进行防腐涂装?个人认为是2,防腐是第一道关,因为正常使用状态下首先考虑的是防腐,如果是1,那正常使用状态下会不会就把防火涂装已经腐蚀掉了?
我现在做一个食品厂的厂房钢结构屋顶,厂房内的湿度大,含盐量高,用于腌制食品,钢结构应该考虑耐盐性、耐水性的防腐涂料了,我想问一下,钢结构如果按防腐蚀设计进行防腐涂装后是否还需按防火规范进行防火涂料设计,如果需要,是1、先进行防腐涂装在表面进行防火涂装,还是2、先进行防火涂装在表面进行防腐涂装?个人认为是2,防腐是第一道关,因为正常使用状态下首先考虑的是防腐,如果是1,那正常使用状态下会不会就把防火涂装已经腐蚀掉了?
2楼
怎麽没人理我
回复
3楼
我的意见是先进行防腐涂装再在表面进行防火涂装,我想防火涂料是不会被盐腐蚀的,但应注意防火涂料应选用薄涂型(非水性膨胀)溶剂膨胀,以提高防水防潮效果,切记选用环保型。:)
回复
4楼
NCB60-SY超薄型钢结构防火涂料是一种溶剂型膨胀防火涂料,该涂料具有涂层薄、装饰性好、附着力强之优点。涂覆于钢结构表面平时可起防腐装饰作用,受火时涂层迅速膨胀,形成均匀致密的发泡隔热保护层,达到有效保护钢结构之目的。
一、 性能特点
1. 表干时间 ≤8h
2. 粘结强度 ≥0.20Mpa
3. 抗震性 挠曲L /200,涂层不起层、脱落
4. 抗弯性 挠曲L/100,涂层不起层、脱落
5. 耐水性 ≥24h
6. 耐冻融循环性能 ≥15次
7. 涂层具有粘接强度高,装饰性好,耐候性优良等特点。
8. 耐火性能好
耐火极限(h) 0.50 1.00 1.50 2.00
涂层厚度(mm) 0.55 1.11 1.66 2.21
理论用量
(kg/m²) 0.65 1.25 2.05 2.80
二、 施工要求
1. 钢结构涂装施工前必须作彻底除尘、除油、除锈表面处理(标准Sa2.5级),涂刷二度防锈底漆,配套底漆推荐采用环氧富锌底漆,涂厚0.025-0.05mm。(其它类型底漆必须经制造商作相容性认可后方可使用)。在底漆完全干透后才可进行本型涂料的涂覆施工;已涂底漆时间较长的钢结构在涂覆施工前必须彻底清除尘污。
2. 施工环境适宜在温度5~35ºC,相对湿度85%以下,被涂钢构件温度必须始终保证在露点3ºC以上,并注意施场厂地的通风。
3. 推荐使用刷涂或无气喷涂方法施工。刷涂每道涂厚控制在0.25~0.4mm,每道时间间隔至少2小时;无气喷涂推荐输出压力不小于0.25Mpa,喷嘴直径0.8~1.0mm,每道涂厚控制在不超过0.6mm,间隔时间夏季至少4小时;冬季至少8小时。
三、 注意事项
1. 本型涂料在出厂前已完成配制,施工前须充分搅拌均匀后再使用。施工时若涂料过稠,可加入总量不超过5%的配套稀释剂调节稠度;
2. 施工人员必须注意个人防护,施工现场不得明火,通风条件良好;
3. 本型涂料严禁和其它油漆涂料混用;
4. 本型涂料的理论耗用量为1mm厚度,每平方米干膜耗用1.5kg湿涂料。
四、 运输和储存
1. 本型涂料中含有可挥发性易燃溶剂,可按一般溶剂性油漆方法运输;
2. 储存环境温度-5~35ºC,远离热源,火源,通风条件良好;不可室外储存或暴晒,储存有效期半年。
回复
5楼
学习了!谢谢!
回复