吊顶式空调机组 电动两通阀问题
el188
Lv.3
2009年06月04日 14:30:18
来自于
中央空调
+
关注
取消关注
只看楼主
大家好,我现在遇到一个工程在西北地区,请问吊顶式新风空调机组上要加装电动两通阀,在冬季运转时,若长时间不开新风机组,机组的风口离外界又比较近。会不会把表冷器冻坏了。请给位大侠帮忙,谢谢了。
大家好,我现在遇到一个工程在西北地区,请问吊顶式新风空调机组上要加装电动两通阀,在冬季运转时,若长时间不开新风机组,机组的风口离外界又比较近。会不会把表冷器冻坏了。请给位大侠帮忙,谢谢了。
免费打赏
el188
2009年06月10日 22:02:01
22楼
呵呵共同学习。这里挺好的。
回复
hantaisheng68
2009年06月14日 10:17:06
23楼
电动两通阀保持一个最小开度就不会冻坏了。
回复
nuantongrensheng
2009年06月14日 12:56:05
24楼
应该在新风入口处加电动调节风阀(密闭阀),这样就可以保证冬季不会冻坏盘管,一般房间有采暖不必放盘管水。
回复
ianfire
2009年06月18日 00:15:34
25楼
一般是加设电动新风阀,于新风机组联动。
回复
el188
2009年06月19日 21:17:44
26楼
请问电动新风阀是装在水路上还是风路上啊。应该是风路上吧。
回复
上一页
相关推荐
关于动态平衡电动两通阀调节阀
中央空调
2007-01-11 17:08:18
求助:风机盘管用的电动两通阀怎么接线的?
洁净空调系统
2006-10-12 10:53:48
为什么电动两通阀一般都装在风机盘管的回水管道上?
中央空调
2006-09-12 11:03:14
电动两通阀在关闭时有水流动吗?
暖通制冷设备选型
2006-07-17 10:55:37
关于电动两通阀侧装的疑问
热泵工程
2006-06-09 14:49:37
电动两通阀到底安装在风机盘管进口还是出口?
中央空调
2006-04-22 12:07:25
关于动态平衡电动两通阀
中央空调
2005-11-16 20:45:36
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开