吊顶式空调机组 电动两通阀问题
el188
el188 Lv.3
2009年06月04日 14:30:18
来自于中央空调
只看楼主

大家好,我现在遇到一个工程在西北地区,请问吊顶式新风空调机组上要加装电动两通阀,在冬季运转时,若长时间不开新风机组,机组的风口离外界又比较近。会不会把表冷器冻坏了。请给位大侠帮忙,谢谢了。

大家好,我现在遇到一个工程在西北地区,请问吊顶式新风空调机组上要加装电动两通阀,在冬季运转时,若长时间不开新风机组,机组的风口离外界又比较近。会不会把表冷器冻坏了。请给位大侠帮忙,谢谢了。
免费打赏
el188
2009年06月10日 22:02:01
22楼

呵呵共同学习。这里挺好的。
回复
hantaisheng68
2009年06月14日 10:17:06
23楼
电动两通阀保持一个最小开度就不会冻坏了。
回复
nuantongrensheng
2009年06月14日 12:56:05
24楼
应该在新风入口处加电动调节风阀(密闭阀),这样就可以保证冬季不会冻坏盘管,一般房间有采暖不必放盘管水。
回复
ianfire
2009年06月18日 00:15:34
25楼
一般是加设电动新风阀,于新风机组联动。
回复
el188
2009年06月19日 21:17:44
26楼

请问电动新风阀是装在水路上还是风路上啊。应该是风路上吧。