大家好,我现在遇到一个工程在西北地区,请问吊顶式新风空调机组上要加装电动两通阀,在冬季运转时,若长时间不开新风机组,机组的风口离外界又比较近。会不会把表冷器冻坏了。请给位大侠帮忙,谢谢了。

大家好,我现在遇到一个工程在西北地区,请问吊顶式新风空调机组上要加装电动两通阀,在冬季运转时,若长时间不开新风机组,机组的风口离外界又比较近。会不会把表冷器冻坏了。请给位大侠帮忙,谢谢了。
免费打赏
el188
2009年06月07日 09:05:31
12楼

请问对于新风机组上安装温控器有用吗,我感觉好像没什么太大的实际用途,大侠的高见呢
回复
ybs066
2009年06月07日 21:55:16
13楼
这种情况遇到过,冬季将新风机组表冷器冻坏啦,对于新风机组,冬季要么将水放净,要么就一直通热水。
回复
lytliangyantao
2009年06月08日 15:47:29
14楼
这遇到过,后来加了保温阀。请楼主最好将进风口与机组错开安装,这样更保险些。不加措施,后果是很严重的,那次甲方损失了好几十万,几十台全冻裂了。好在甲方也没有真懂的,我编个别的理由躲过去了。:L
回复
fsb427
2009年06月08日 17:43:59
15楼
不要用铜加热器 用钢的 然后保证加热介质的进出口温度
回复
el188
2009年06月08日 21:38:32
16楼
取消了。也可以吧。因为装它的意义不大,是吧。
回复
genter
2009年06月09日 09:06:06
17楼
看你准备做什么系统咯,变水量还是定水量。加电动二通还要选好这个阀的属性,不然不匹配也没用的
回复
yhyaunhong
2009年06月09日 12:56:01
18楼
在新风机组前的风管上 加电动对开多叶调节阀,并与风机连锁。
回复
el188
2009年06月09日 13:58:43
19楼

哦,请问变水量和定水量有什么区别,谢谢。
回复
heping909
2009年06月10日 00:41:07
20楼
我也很想知道,看了之后终于了解了·~~呵呵 谢谢啊~~
回复
ybs066
2009年06月10日 21:28:07
21楼
如果长时间不用机组或冬季使用机组,将机组盘管内的水完全排净。