墙面暗装配电箱与消火栓箱之间规范有明确的距离要求吗?
墙面暗装配电箱与消火栓箱之间规范有明确的距离要求吗?
2楼
我也想知道答案,但好象规范没有明确这个问题
回复
3楼
就没个大侠 解决一下问题???
回复
4楼
规范中似乎没有规定。可否参考《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》一书中照明配电箱设置中与相应管道的要求?
配电箱设置...............................。一般应遵循下述原则进行:
5.为了保证使用安全,配电箱与采暖管道距离不应小于300mm;与给排水管道不应小于200mm;与煤气管、表不应小于300mm.
6.配电箱不应设在水池或水门的上、下侧,如果必须安装在水池、水门的两侧时,其垂直距离应保持在1m以上,水平距离不得小于0.7m。
7.配电箱不宜设在建筑物外墙内侧,防止室内、外温差变化大,箱体内结露产生不安全因素。
回复
5楼
配电箱与采暖管道距离不应小于300mm;与给排水管道不应小于200mm;
我认为:消防管道内水压更大,执行200mm标准似乎不合理,至少应执行300mm标准!!!