请教各位:墙面暗装配电箱与消火栓箱之间规范有明确的距离要求吗?
llbl
llbl Lv.2
2009年06月04日 13:55:14
只看楼主

墙面暗装配电箱与消火栓箱之间规范有明确的距离要求吗?

墙面暗装配电箱与消火栓箱之间规范有明确的距离要求吗?
yyy16
2010年12月29日 10:26:28
2楼
我也想知道答案,但好象规范没有明确这个问题
回复
z516813735
2013年02月19日 17:04:47
3楼
就没个大侠 解决一下问题???
回复
dianqipanli
2013年02月20日 05:53:37
4楼
规范中似乎没有规定。可否参考《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》一书中照明配电箱设置中与相应管道的要求?
配电箱设置...............................。一般应遵循下述原则进行:
5.为了保证使用安全,配电箱与采暖管道距离不应小于300mm;与给排水管道不应小于200mm;与煤气管、表不应小于300mm.
6.配电箱不应设在水池或水门的上、下侧,如果必须安装在水池、水门的两侧时,其垂直距离应保持在1m以上,水平距离不得小于0.7m。
7.配电箱不宜设在建筑物外墙内侧,防止室内、外温差变化大,箱体内结露产生不安全因素。
回复
muyuyao
2013年02月20日 08:24:32
5楼
配电箱与采暖管道距离不应小于300mm;与给排水管道不应小于200mm;

我认为:消防管道内水压更大,执行200mm标准似乎不合理,至少应执行300mm标准!!!
回复
jlspwja
2013年02月20日 08:33:53
6楼
学习了,很不错,哈哈
回复
电气书生
2013年12月18日 23:14:11
7楼
帮助很大,太有用了
回复
fanfanfan8877
2015年01月17日 12:03:21
8楼
学习了,刚好用到
回复
liushibo422
2015年01月17日 12:31:05
9楼
比较同意按300的距离,不过实际实施中这种情况比较少吧!
回复
qinabochenhong
2015年01月17日 14:26:30
10楼

帮助很大,太有用了
回复
a123422343234
2015年07月28日 15:42:47
11楼
dianqipanli 发表于 2013-2-20 05:53 规范中似乎没有规定。可否参考《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》一书中照明配电箱设置中与相应管道的要 …请问前辈什么叫“配电箱不应设在水池或水门的上、下侧”不是太理解,所以希望您能解析一下。
回复

相关推荐

APP内打开