有谁做过KYN28用珠海优特的带电显示器进行微机五防联锁的,柜体要那些改动,小弟感激不尽
有谁做过KYN28用珠海优特的带电显示器进行微机五防联锁的,柜体要那些改动,小弟感激不尽
12楼
9楼说得很好,例GSN-10Q,这个Q就是9楼说的那个强制型的配合电磁锁一起使用。
回复
13楼
没听说过,学习中.
回复
14楼
学习了。
回复
15楼
断路器带闭锁,是指无电的情况下,可以实现手动不能分合闸。
回复
16楼
微机五防联锁,要用微机五防编码锁
回复
17楼
大家答非所问越扯越远,楼主都快哭出来了。
微机五防锁是一种微机控制的开关柜闭所安全系统,通常有一个主控单元控制和协调下面若干套电子锁的闭锁逻辑。从技术档次上比普通电磁锁高些,目前多用在比较重要的配电站安全闭锁保护。我在外资大型自动化工厂里碰到过几次。
具体说到开关柜要怎么改动配合安装,基本上就是留个安装闭锁装置的空间(如断路器手车、接地刀位置、柜门等),有时候需要开孔等。具体可以咨询厂家提供设计资料,各个厂家的配合设计也不尽相同。
上述个人的理解,不一定正确。大家批评指正。也希望对楼主能有一些参考价值。
[
本帖最后由 ronald_csge 于 2010-5-28 15:15 编辑 ]
回复
18楼
:)长知识了,谢谢各位大神!
回复
19楼
微机五防是一套程序编进微机里,咨询一下做微机的他们门清
回复
20楼
xuanaixuan 发表于 2009-11-2 17:27 楼主是不是搞错了啊?电显示器进行微机五防联锁,好像真没听说过····没听说过这五防啊,老弟
回复
21楼
就在门板开个五防锁而已操作时候插入这鬼东西钥匙·手车操作孔被锁住地刀操作孔被锁住,讨厌这东西,在柜前合闸分闸还等拿那五防钥匙来解锁,遇后台失电紧急情况够操作者忙一阵了
回复