求助:地下砖墙加固!
sunjy1
sunjy1 Lv.12
2005年05月18日 09:28:38
只看楼主

现在已经建成楼房两层,但因为实际需要,将第一层完全埋在地下,砖墙为370墙,长*宽=15.0m*6.0m,层高3.3m,地基为墙下条形基础,一层上有圈梁!因土侧压力大,所以需要加固,用怎样的加固方法经济实用!!!!!谢先!!!!!!!!!

现在已经建成楼房两层,但因为实际需要,将第一层完全埋在地下,砖墙为370墙,长*宽=15.0m*6.0m,层高3.3m,地基为墙下条形基础,一层上有圈梁!
因土侧压力大,所以需要加固,用怎样的加固方法经济实用!!!!!
谢先!!!!!!!!!
superstar2202
2005年05月17日 09:45:19
2楼
我认为最经济的方法是在墙的外侧在砌筑240或370砖墙可能是最好的了。毕竟是小房子,没有必要太复杂的。
回复
hfdxk
2005年05月17日 12:56:36
3楼
二楼的方法不可行。做简单的方法是通过内部纵横墙的加强把它做成一个“砖箱基”。
回复
mahoud
2005年05月18日 11:05:25
4楼
二楼的说法,我原来就是这样想的,可是觉得不可行,因为最终传力到原砖墙上,所以在另一边没有敢具体回复楼主,我们还是多考虑一下,三楼的说法,有一定的道理,还需要进一部验算,看能否节省一点钱?
回复
flyliu8
2005年05月18日 13:19:57
5楼
覆土增加,主要是验算侧壁墙的受力和变形是否达到要求。所以我的建议类似二楼,只是觉得砌筑240或370砖挡土墙如果还达不到要求的话,不妨改为混凝土钢筋挡土墙。
回复
sunjy1
2005年05月26日 18:51:38
6楼
多谢各位!!
回复
sunjy1
2005年10月12日 15:41:06
7楼
主要问题是经济问题,甲方连混凝土墙都不肯做!
回复
assssw
2005年10月13日 09:53:49
8楼
选择把构造柱加大,与墙垂直方向加长

另外零层梁板加厚,

或者验算一下,看看砖墙是否需要加厚,但砖墙作地下室容易漏水

回复
d113375743
2005年10月13日 11:12:47
9楼
为了节约成本和确保结构安全,就必须要进行结构验算和确定是否要进行加固处理。
其实一层楼高度不是很大,计算土的侧压力还是很容易的,关键要看填土的上部打算要做什么。
8楼说的对,砖墙作地下室的外墙,即使不渗漏水,也会很潮湿,在构造上要进行防水处理,一般内外都要做。
回复
yitanmen
2005年10月13日 12:09:17
10楼
考虑经济的条件下实现安全撒!
回复
jeiong000
2005年10月28日 10:35:06
11楼
砖墙作地下室的外墙,即使不渗漏水,也会很潮湿改为混凝土钢筋挡土墙。如果甲方连混凝土墙都不肯做!那么这个工程还是不要做了
回复

相关推荐

APP内打开