漏电的一些问题 请教请教
qq20608248
qq20608248 Lv.2
2009年06月03日 16:59:43
只看楼主

假如图纸上的漏电保护器是20A、16A、32A、63A不等的话,那模拟漏电保护器测试记录的电流用多大试验?还是30ma么?:funk: :funk:

假如图纸上的漏电保护器是20A、16A、32A、63A不等的话,那模拟漏电保护器测试记录的电流用多大试验?还是30ma么?
:funk: :funk:
免费打赏
lingxuct
2009年06月03日 17:18:54
2楼
漏电保护器实际是断路器带漏电保护功能,“图纸上的漏电保护器是20A、16A、32A、63A”是断路器的额定电流,它应该还有漏电动作电流的数据,漏电试验电流应该按漏电动作电流值。