楼面活荷载 到底取哪个啊?
chmydw1987
chmydw1987 Lv.3
2009年06月03日 12:12:53
来自于学生专栏
只看楼主

书上写的是“对楼面活荷载标准值大于4KN/M的工业厂房楼面结构的活荷载,取1.3” 可我看例题,它的活荷载标准值是4.5KN/M ,活载分项系数取的是1.4 弄不懂了,有大侠告诉小弟吗

书上写的是“对楼面活荷载标准值大于4KN/M的工业厂房楼面结构的活荷载,取1.3” 可我看例题,它的活荷载标准值是4.5KN/M ,活载分项系数取的是1.4 弄不懂了,有大侠告诉小弟吗
免费打赏
woshishui20001
2010年07月22日 09:31:48
2楼
定义是指工业厂房楼面时才取1.3,当为民用建筑时依然才用1.4!
你看的例题是否说明该楼面属于哪类,我估计没有写工业厂房。
回复
wufei1812
2010年07月22日 19:25:17
3楼
楼上正解

可变荷载的分项系数:

  一般情况下应取1.4;

  对标准值大于4kN/㎡的工业房屋楼面结构的活荷载应取1.3。
回复