求助带车库的多层住宅:请问带车库的那一层的梁和柱怎样计算?
happy.8199
happy.8199 Lv.2
2009年06月03日 09:59:02
来自于砖混结构
只看楼主

各位业内前辈,我是一位刚参加工作的新手。业务主管给我一个带车库的多层住宅,底层每个开间车库门开得很大窗间墙很小。请问带车库的那一层的梁和柱是按过梁?连梁?还是托墙梁计算?柱怎样计算?急盼回复。

各位业内前辈,我是一位刚参加工作的新手。业务主管给我一个带车库的多层住宅,底层每个开间车库门开得很大窗间墙很小。请问带车库的那一层的梁和柱是按过梁?连梁?还是托墙梁计算?柱怎样计算?急盼回复。
免费打赏
sjyzhc
2009年10月20日 22:19:31
12楼
只是个别的部位,做底框太浪费了.
回复
yinshaoji1
2009年10月21日 00:05:17
13楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
sjyzhc
2009年10月26日 21:46:41
14楼
这是砖混结构住宅楼设计中常遇到的问题,希望各位设计同行多多发言.
回复
lwm307
2009年10月31日 19:38:33
15楼
佩服佩服佩服佩服佩服佩服佩服佩服佩服佩服佩服佩服佩服佩服佩服佩服佩服佩服佩服佩服佩服佩服佩服佩服佩服佩服佩服佩服佩服佩服佩服佩服佩服佩服佩服佩服佩服佩服佩服佩服佩服佩服佩服佩服佩服佩服佩服佩服佩服佩服佩服佩服佩服佩服佩服佩服佩服佩服佩服佩服佩服佩服佩服佩服佩服佩服佩服佩服佩服佩服佩服佩服
回复
wk881213
2009年11月02日 16:18:35
16楼
我也学习了 谢谢 谢谢诶
回复
djkzjf12
2009年11月06日 16:54:30
17楼
按墙梁计算,但是一些尺寸(比如二层窗洞高度)要求往往不满足规范的要求
保险方法:取楼层2/3的重量按剪支计算,负筋人为加大,这样基本上没什么问题,
构造柱加宽
回复
yangyang110
2009年12月01日 11:03:43
18楼
不赞成一凡说法
对于6度区时可以那样做的
但是们垛位置建议不要做成全砼的
那样对于抗震是不利的
回复
xiaozhu5121
2009年12月15日 23:07:05
19楼
建议按梁算,把上面荷载全部传下来,两边构造柱加大。
回复
石头79
2009年12月17日 14:30:26
20楼
底部大空间还是做底框吧::
回复
chyjg
2010年01月06日 19:07:28
21楼
我们这儿住宅基本都是这种情况,一层车库或门市,外纵墙墙垛较小,一些只能做成混凝土柱,门市房二层以上一些横墙需用梁托起,一般是隔开间,这样必须做成底框吗?按一般砖混做是否也可以?规范上没看出有什么规定.我们那是6度区.
回复

相关推荐