请教:TYD的问题
carlchan
carlchan Lv.3
2009年06月02日 10:16:38
只看楼主

在对侧还没建成时(即暂时不考虑对侧变电站时),TYD是装单相还是三相?若装单相,应该装在A相还是B相?

在对侧还没建成时(即暂时不考虑对侧变电站时),TYD是装单相还是三相?若装单相,应该装在A相还是B相?
免费打赏
carlchan
2009年06月02日 10:18:29
2楼
最好详细说明一下为什么
回复
hbediyg
2009年06月02日 11:03:08
3楼
没有对侧你的出线接到哪里去了?
回复
carlchan
2009年06月02日 17:11:38
4楼

可以这样理解:对侧还没建,只是先装一个出线预留给以后用
回复
wlszjs
2009年06月02日 19:20:38
5楼
不理解,你的TYD派什么用处
回复
hbediyg
2009年06月03日 11:48:45
6楼
对侧都没建那本侧为什么要上设备,设备放那没用日晒雨淋的不怕坏啊
TYD上几相,上哪几项得看二次的实际需求,保护,计量,测量,检同期
回复
emisent
2009年06月06日 14:27:57
7楼
这个只要一相就可以了,因为这个TYD是用来与对侧检财期用的。对于要计量的话是用母线PT的电压来计算的。除了35kV及以下才有可能用到两相。像110kV只要一相就可以了。
回复
天使恋雨
2009年06月25日 10:14:12
8楼
不清楚了,没有作过这样的
回复
jinyuanliu
2009年06月26日 21:15:08
9楼
非母线PT的TYD装单相即可,具体装在哪相似乎没有固定的要求,一般可装在A相或C相,只要对侧也是对应的相就不会有问题。
回复
wawi2000
2009年06月29日 22:53:07
10楼
都装A相不就统一了吗,谁也别出花样
回复
cm6213
2009年07月10日 21:36:44
11楼
如果仅仅是保护用装一相就行了,如果I,II,III类贸易结算用可以用三相。
回复