怎样确定母排的大小
tanzhiqing33
2009年06月01日 20:54:41
只看楼主

630A的断路器配多大的铜母排或者多大的铝母排有没有什么公式啊请各位高手告诉我谢谢

630A的断路器配多大的铜母排或者多大的铝母排
有没有什么公式啊
请各位高手告诉我
谢谢
免费打赏
ymkmqv
2009年06月02日 16:40:12
2楼
母牌看你的断路器是多大的接线牌,一般容量都够。主要考虑结构和美观
回复
lingxuct
2009年06月04日 04:58:40
3楼
60X10或40X15,看开关三个进线间的距离。
回复
shangjianli
2009年06月04日 16:52:18
4楼
截面积*2,或者(排厚+8)*排宽
回复
yangchundddd
2009年06月04日 23:07:44
5楼
母排的选择有一个母排载流量表,但有向个问题,一是开关接线端子要能安装下母排,二是母排的短路能力,三是铜排铝排的选择要符合预算书,计长公算应该有,但我一般用栽流量表选。
回复
aying_158
2009年06月05日 17:56:54
6楼
同问:
我的是框架1600A,整定到800A。
我选的
主母线 TMY 3X1(80X8)
中性线/PE线 50X5/50X5
今天我选了半天,也不知行不行?请帮忙看看
回复
lingxuct
2009年06月08日 06:43:30
7楼

800A用80X8不是很大,但用在1600A框架开关上应该是太小了,否则以后扩展容量时必须要换母排了!
回复
zlj5165
2009年06月11日 21:27:29
8楼
框架的话最好还是看下后面的接头排,不然搞错了就麻烦了。
回复
wuyuebayue
2009年06月14日 13:40:27
9楼
学习了:victory:
回复
ewinsun
2009年06月15日 11:43:13
10楼
母排的选择有一个母排载流量表,但有向个问题,一是开关接线端子要能安装下母排,二是母排的短路能力,三是铜排铝排的选择要符合预算书,计长公算应该有,但我一般用栽流量表选。60X10或40X15,看开关三个进线间的距离。
按母排的载流量来选择


www.ewinsun.com'>http://www.ewinsun.com

[ 本帖最后由 ewinsun 于 2009-6-15 11:44 编辑 ]
回复
afz377
2009年06月15日 19:46:27
11楼
有标准的选择规范,记得在哪一本电器手册中,具体的我忘记了,对不起。
回复

相关推荐

APP内打开