630A的断路器配多大的铜母排或者多大的铝母排有没有什么公式啊请各位高手告诉我谢谢
630A的断路器配多大的铜母排或者多大的铝母排
有没有什么公式啊
请各位高手告诉我
谢谢
2楼
母牌看你的断路器是多大的接线牌,一般容量都够。主要考虑结构和美观
回复
3楼
60X10或40X15,看开关三个进线间的距离。
回复
4楼
截面积*2,或者(排厚+8)*排宽
回复
5楼
母排的选择有一个母排载流量表,但有向个问题,一是开关接线端子要能安装下母排,二是母排的短路能力,三是铜排铝排的选择要符合预算书,计长公算应该有,但我一般用栽流量表选。
回复
6楼
同问:
我的是框架1600A,整定到800A。
我选的
主母线 TMY 3X1(80X8)
中性线/PE线 50X5/50X5
今天我选了半天,也不知行不行?请帮忙看看
回复
7楼
800A用80X8不是很大,但用在1600A框架开关上应该是太小了,否则以后扩展容量时必须要换母排了!
回复
8楼
框架的话最好还是看下后面的接头排,不然搞错了就麻烦了。
回复
9楼
学习了:victory:
回复
10楼
母排的选择有一个母排载流量表,但有向个问题,一是开关接线端子要能安装下母排,二是母排的短路能力,三是铜排铝排的选择要符合预算书,计长公算应该有,但我一般用栽流量表选。60X10或40X15,看开关三个进线间的距离。
按母排的载流量来选择
www.ewinsun.com'>http://www.ewinsun.com
[
本帖最后由 ewinsun 于 2009-6-15 11:44 编辑 ]
回复
11楼
有标准的选择规范,记得在哪一本电器手册中,具体的我忘记了,对不起。
回复