管道埋深不够,如何处理!急
hzsw007
hzsw007 Lv.2
2009年06月01日 11:49:06
只看楼主

手头上有一活,是一个小区的给水总布,市政直供管DN300、变频增压管DN200,由于受地下室顶板覆土限制(只有1米左右),两条管道平行敷设,但遇有交叉位置,DN300管登高后避让DN200管,。这样一来,DN300管埋深就只有0.4-0.5米左右了,又是在车行道下,不能满足规范最小埋深0.7米的要求了,请问该如何处理比较妥当。等着交差啊!!!谢谢!!

2009年06月01日 16:05:37
2楼
路过的朋友给点意见啊!!江湖救急!!!
回复
wujieshi11
2009年06月01日 16:21:55
3楼
听说可以加钢套管。具体偶也不知道做法
回复
cx0603
2009年06月01日 17:58:20
4楼
排水管当在车道下方的管道覆土小于0.7m时,需用C20砼包管(成方形),最小厚度0.1m。
回复
lst_02123
2009年06月02日 11:26:50
5楼
管够上方的路面加设钢筋!!!
回复
fangliuying
2009年06月02日 11:33:04
6楼
加钢套管,或用混凝土包管。
回复
hzsw007
2009年06月02日 16:31:50
7楼
楼上的朋友 感觉建议不错 !
问一下5楼的朋友,加设钢筋的这种做法在设计或是施工规范中依据吗?出自何处?过几天就得审我的图了!谢谢!
回复
baobaosexyman
2009年06月03日 14:53:29
8楼
做管沟,这样以后检修起来也比较方便。钢套管不是太耐压啊。
回复
lt0378cn
2009年06月03日 22:45:08
9楼
有压管让无压管,360混凝土包封,抗压强度达到设计要求一般C30
回复
hzsw007
2009年06月04日 14:54:06
10楼
欢迎大家多提宝贵意见
回复
清源
2009年06月04日 15:51:59
11楼
为什么不是小管让大管?
推荐增加混凝土管沟,方便维修