12楼
要看你是什么计量表了,如果是供电公司计量的表,你要谨慎行事了,因为你惹不起;但如果是你内部计量用的表,你就怎么方便怎么接了,这是本人的观点
回复
13楼
供电公司计量表是不可以的
回复
14楼
可以先通过接线端子,技术上肯定没有问题,实际中如果是供电局专用计量,他会要求加铅封的。
回复
15楼
如果电力局允许就可以接,但估计是不可能行的!
回复
16楼
可以先通过接线端子,技术上肯定没有问题,实际中如果是供电局专用计量,他会要求加铅封的。
回复
17楼
计量不允许通过端子的,必须是可以加封的
回复
18楼
普通用户表,要用专用有铅封端子盒,结算关口表,因为是主备双侧计量,而且多共用一组线圈,所以可以用端子,但是在表的端子上,仍然有铅封,无授权不能打开,所以关键是,你在何处计量,技术上是没问题的。加入你是设计方,要和当地的用电部门确认。
回复
19楼
最好不要用接线盒,我们这边供电公司要求从互感器出来直接接到电度表上。
回复
20楼
没那么做过,应该不允许的.
回复
21楼
没那么做过,应该不允许的.
回复