保护问题·!!·
huangrongjing
2009年06月01日 00:12:32
来自于继电保护
只看楼主

110kV和35kV间隔已投运且用南瑞保护装置,10kV还使用旧的保护装置(以新的保护装置不关联的),这样对电力系统保护有什么影响呢?能不能这样使用呢?

110kV和35kV间隔已投运且用南瑞保护装置,10kV还使用旧的保护装置(以新的保护装置不关联的),这样对电力系统保护有什么影响呢?能不能这样使用呢?
免费打赏
lingxuct
2009年06月01日 06:40:49
2楼
保护都是独立的,互不关联,综保与继电器可以同时使用。
回复
huangrongjing
2009年06月01日 12:14:20
3楼
对差动保护不影响吗
回复
thursby
2009年06月01日 22:20:48
4楼
如果是110kV的主变,主变保护应该是独立装设在一面保护屏内,装置肯定是一个厂家的!
楼主说的间隔估计是指10kV配电线,不是一个厂家的装置也没关系,互不干扰!
回复
huangrongjing
2009年06月01日 23:18:51
5楼
假如10kV配电线一部份用新的保护装置,还有一部份用旧的呢?
回复
thursby
2009年06月02日 22:33:32
6楼
那也没有问题,保护都是互相独立的,只要定值配合好就没有问题!
回复
huangrongjing
2009年06月02日 23:41:07
7楼
保护都是互相独立的???差动保护装置都没有低压侧二次电流````这没有影响主变差动保护吗?
回复
lingxuct
2009年06月03日 06:39:19
8楼
差动用的都是独立一组(CT二次),不影响。
回复