高位消防水箱间高度
youyuwangzhi1981
2009年05月31日 22:14:40
只看楼主

建筑在一个18层商住楼最高层给了我一个层高只有2.9m的房间。查看了05S2组装式钢板给水箱18T水箱安装图后发觉层高不够用,且建筑给排水设计规范与技术措施中也有冲突。我是这样算的高度水箱间高=基础高500mm+钢梁高162+水箱高2000mm+箱顶至结构最低点高(设计规范要求800mm/技术措施600mm)计算得数按设计规范为3462mm;按技术措施为3262mm这样算来,加上楼板厚度再加上我相邻的半个楼板厚250mm。已经超过了下层住宅的层高

建筑在一个18层商住楼最高层给了我一个层高只有2.9m的房间。查看了05S2组装式钢板给水箱18T水箱安装图后
发觉层高不够用,且建筑给排水设计规范与技术措施中也有冲突。
我是这样算的高度
水箱间高=基础高500mm+钢梁高162+水箱高2000mm+箱顶至结构最低点高(设计规范要求800mm/技术措施600mm)
计算得数按设计规范为3462mm;按技术措施为3262mm
这样算来,加上楼板厚度再加上我相邻的半个楼板厚250mm。已经超过了下层住宅的层高
最难过的是如果这样做水箱间,将超过规划高度。
消防水箱间真的需要这么高吗?
大家如何看待这个问题?
免费打赏
kibo
2009年06月01日 07:50:38
2楼
水箱间层高3.9~4.2比较合适。
水箱支敦高度宜采用900高。
回复
youyuwangzhi1981
2009年06月01日 09:53:49
3楼
高位消防水箱间高度
回复