100M的深井如何处理?
beam69
beam69 Lv.3
2005年05月16日 02:52:12
只看楼主

六层砖混住宅楼,筏板基础下有一口废弃的100M的深井如何处理?该井直径500MM,砼预制管一节1200MM,本人的意见是,拆除基础底版下一节,井口盖上板,用素土回填即可。

六层砖混住宅楼,筏板基础下有一口废弃的100M的深井如何处理?该井直径500MM,砼预制管一节1200MM,本人的意见是,拆除基础底版下一节,井口盖上板,用素土回填即可。
免费打赏
superstar2202
2005年05月16日 04:05:49
2楼
我的观点是至少要拆除基础底板下两到三节,然后在用灰土夯实回填,然后在加强该处的伐板.这样一来就比较安全了.
回复
beam69
2005年05月16日 21:49:44
3楼
本人认为,该管井相当于一根超长的“摩擦桩”,当筏板整体下沉时,它是不会下沉的,因为在筏板的沉降影响深度以下,它受到土的向上的摩擦力作用,若紧顶筏板,会把板顶坏的。所以,有意识地使其不起作用。再说,对筏板来讲,损失这么一点儿面积,根本没事儿。
回复
superstar2202
2005年05月17日 09:49:48
4楼
就是因为其太硬了,所以才要消除其不利的影响。你的分析是正确的。
回复
beam69
2005年05月22日 23:20:31
5楼
英雄所见略同,多谢JJ。