客运站高大空间设计问题
lz9786
lz9786 Lv.3
2009年05月30日 20:47:18
来自于中央空调
只看楼主

我现在做的客运站长度180多米 最大跨度不到40米最大净空高度差不多20米建筑外形为大半个椭球体,候车大厅和其上部商业为一体,办公部分为两层我想候车大厅做分层空调,其余部分均为新风+风机盘管分层空调送风高度在5 6米之间(首层建筑高度为6米。但只局部是二层,且只能单侧送风)想顶部设排风,排除非空调区域的热量 换气次数打算按2 3次考虑我想知道1)这样做好不好,最主要怕冬天 2)非空调区排风是否可以自然通风考虑(个人倾向机械排风)

我现在做的客运站
长度180多米 最大跨度不到40米
最大净空高度差不多20米
建筑外形为大半个椭球体,候车大厅和其上部商业为一体,办公部分为两层
我想候车大厅做分层空调,其余部分均为新风+风机盘管
分层空调送风高度在5 6米之间(首层建筑高度为6米。但只局部是二层,且只能单侧送风)
想顶部设排风,排除非空调区域的热量 换气次数打算按2 3次考虑
我想知道1)这样做好不好,最主要怕冬天
2)非空调区排风是否可以自然通风考虑(个人倾向机械排风)
3)排烟问题。个人倾向于机械排烟。咨询过北京消防局咨询科,他们说可以自然排烟。但记得超过12米分层,所以不敢肯定。他们说这种情况需要性能化设计或者专家论证
请高手们指点指点
有什么需要特别注意的,或者有什么更好的做法
期待中……
免费打赏
blackeye
2009年05月30日 21:43:38
2楼
1)侧送风是正确选择,喷口建议采用电动可调型,这样冬天也就不怕了。但是你单侧送风距离接近40米,这个距离有点长,所以喷口的选型要谨慎,要请厂家详细计算。
2)排风建议机械排风。如果有条件,可以设置新风换气机来排风。
3)高大空间的站房通常应该做性能化设计,一般由建筑专业来牵头联系,因为他们划分防火分区通常也要突破规范。一般来说可以不做机械排烟风机,而是采用其他排烟措施(比如电动排烟天窗)。