一派出所在进线开关量电压,A相224V,B相215V,C相231V,从A相和N线拉了一路到一排房,几间房的空调制冷都不行,能开但制冷很差,只要开空调或照明电压就降到200V以下,请高手解惑。
一派出所在进线开关量电压,A相224V,B相215V,C相231V,从A相和N线拉了一路到一排房,几间房的空调制冷都不行,能开但制冷很差,只要开空调或照明
电压就降到200V以下,请高手解惑。
免费打赏
sgcyecho
2009年05月30日 15:14:46
2楼
线路长,符合大了后,线路压降自然降低。
回复
scm888
2009年05月30日 15:28:20
3楼
线路只有30多米
回复
fandp1984
2009年05月30日 18:12:24
4楼
先把空调全拉掉,一个一个的往上加负荷,试试看什么效果。
回复
scm888
2009年05月30日 19:46:41
5楼
本来就没开空调,只要开空调或照明电压就降至195V左右
回复
lingxuct
2009年05月31日 06:26:50
6楼
线路只有30多米,但从变压器接过来可能很长。
除了上面原因外,就是线路没接好,接头上接触电阻很大。
回复
lytliangyantao
2009年05月31日 08:28:06
7楼
同意区管的观点
回复
xueping518
2011年04月28日 08:54:03
8楼
空调电源线的截面积不知,压降大
回复