板开了很长的裂缝,怎么处理?
gaofei023
gaofei023 Lv.5
2009年05月30日 10:01:05
来自于工程监理
只看楼主

我是**大学工程的总监代表,今天早上我到工地上转了一圈,发现有一处悬挑板开了大概0.5MM的裂缝,长有10多米长,初步分析是拆模拆早了,发个图片大家看看,大家分析一下该怎么处理最好?

我是**大学工程的总监代表,今天早上我到工地上转了一圈,发现有一处悬挑板开了大概0.5MM的裂缝,长有10多米长,初步分析是拆模拆早了,发个图片大家看看,大家分析一下该怎么处理最好?
免费打赏
gaofei023
2009年05月30日 10:08:12
2楼
位置详见
回复
tjhe1026
2009年05月30日 13:29:03
3楼
点评:给一个监理工程师考试的标准答案——监理工程师要进行现场质量问题拍照,存档;发《监理通知》,通知施工单位出现场,采取保护措施,防治裂缝进一步扩大;然后督促施工单位组织人员,包括技术人员,就质量问题产生的原因、整改措施等提出方案,提交设计单位审核。如果质量问题严重,可以通过业主,让设计单位出现场查看,提出处理措施。监理工程师根据设计单位认可的,或者设计单位提出的整改措施,监督施工单位执行。整改毕,监理人员组织验收。
回复
tjhe1026
2009年05月30日 13:31:56
4楼
处理类似质量问题的要点:监理工程师千万不能越俎代庖地去分析原因,提出整改措施。除了菲迪克条款禁止监理工程师这样做以外,还有监理人员要规避潜在的风险的意义。
回复
yujunjun2
2009年05月31日 21:14:47
5楼
请问一下,如果业主怕整改后,被传到社会上影响销售,而施工单位又不关心此事,也就是拖着不改,监理如何办?请教高人指点,谢了。别告诉我说通知监督站呀。
回复
gaofei023
2009年06月01日 10:14:28
6楼
现在通知了施工单位,并发了监理通知,初步意见为:1、打掉后重新浇筑,2、用碳纤维布加固,我们建议通知设计院进行现场查勘,提出方案
回复
dengzhichun
2009年06月01日 11:34:22
7楼
监理工程师根据设计单位认可的,或者设计单位提出的整改措施,监督施工单位执行。整改毕,监理人员组织验收。
回复
woaipanqun
2009年06月01日 19:18:43
8楼
请设计单位到现场查勘,以确定处理方案,这么大的裂缝只有设计到场 ,才有权处理!
回复
tjhe1026
2009年06月01日 20:15:10
9楼
“用碳纤维布加固”有弊病。以后装修遇到此处,无法进行预埋件施工。
回复
tjhe1026
2009年06月01日 20:18:31
10楼
回复5楼:最简单的办法——不在相应的质量控制文件上签字。如:隐检表、检验批表、分项(部)工程验收表……其次,利用《监理月报》、监理例会纪要、《工作联系单》等等形式,留下监理人员意见的文字资料。目的:自保。
回复
yujunjun2
2009年06月01日 21:58:23
11楼
回复10楼:首先说不签字是对的。可是现实情况是能不签字吗?不签字恐怕就要被抄鱿鱼了,我们的老板说留着一些相关的资料(也就是监理通知、月报等),以后有问题时再拿出来给相关部门看,我跟他说已经把这道工序的字签了,证明这道工序是合格的了,再说最后分部工程、竣工验收的字签不签呀,如果签了,留着那些相关的资料有什么用呀!