6度区的异形柱框剪结构小高层中的短肢剪力墙是否应按高规7.1.2条第5款配筋
6度区的异形柱框剪结构小高层中的短肢剪力墙是否应按高规7.1.2条第5款配筋
2楼
还是第一次听说有异形柱框剪结构,为什么不做短肢剪力墙结构呢?做异形柱我想它的肢长也不会很短(必竞是小高层,轴力不会太小)。
回复
3楼
短肢剪力墙均应按高规7.1.2条设计。
异形柱框剪结构有很多工程实例,尤其在6度区。
回复
4楼
重庆地主标准文件规定:异形柱是不能带转换的!你们那儿可以吗
回复
5楼
7。1。2条是较多短肢剪力墙,上文所说的结构合理吗,也不符合7。1。2条的条件
回复
6楼
现在好象异形柱建筑有高度限制的吧!