求助:《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008的5.3.12
qrl007404
qrl007404 Lv.2
2009年05月28日 15:19:39
只看楼主

1、新《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008的表5.3.12:“自地面算起的液化土层深度dL(m)”,真不知dL是自地面算到 “该液化土层的层面?还是该液化土层厚的中部?还是该液化土层的底部?”:handshake 2、若某2m厚的液化土层长期位于地下水位以上,液化土层下面为非液化土,那么该液化土层还算判别为液化土吗?即系有地下水时为液化土的土层,现假设其长期位于地下水位以上(无地下水)时,还能判别为液化土吗?

1、新《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008的表5.3.12:“自地面算起的液化土层深度dL(m)”,真不知dL是自地面算到 “该液化土层的层面?还是该液化土层厚的中部?还是该液化土层的底部?”:handshake
2、若某2m厚的液化土层长期位于地下水位以上,液化土层下面为非液化土,那么该液化土层还算判别为液化土吗?即系有地下水时为液化土的土层,现假设其长期位于地下水位以上(无地下水)时,还能判别为液化土吗?
免费打赏
qrl007404
2009年05月31日 12:43:57
2楼
在线等待各位的赐教……:handshake
回复
sdlh
2009年06月09日 18:21:14
3楼
1、自地面起到液化土层的层顶面深度;
2、非饱和土一般不液化。
回复