紧急求助,电流表和电流互感器的连接问题!!!
lewisk
lewisk Lv.3
2009年05月28日 12:21:54
来自于变压器
只看楼主

一个配电箱,电度表和三块电流表公用一组(三个)电流互感器,请问这三块电流表应该如何接线。谢谢!

一个配电箱,电度表和三块电流表公用一组(三个)电流互感器,请问这三块电流表应该如何接线。谢谢!
免费打赏
shenzhen_aut
2009年05月28日 12:48:08
2楼
电能表、电流表可以直接串在电流互感器CT的回路中,两种表都能正常工作。
但是作为计量用,供电局一般不允许这样接,因为CT的负载能力有限,串接的表多了,影响计量准确性。


[ 本帖最后由 shenzhen_aut 于 2009-5-28 12:49 编辑 ]
回复
lewisk
2009年05月28日 13:00:27
3楼
楼上能详细说明一下如何接线的么?电流表上有两个接线柱,互感器上也有两个接线柱,是不是接到一起就可以了?
回复
dianhuang
2009年05月28日 13:55:59
4楼
:) 串接就是电流从甲的左手开始----已的左手-----已的右手---丙的左手---丙的右手---甲的右手
回复
lewisk
2009年05月28日 15:29:08
5楼
我晕啊,看了看电度表的说明书,电度表的13,46,79分别连接三个互感器连接,369并到一起后再接地,我把电流表的接线端和互感器的接线端连在了一起,现在是电流表不起作用,怎么回事啊?
回复
shenzhen_aut
2009年05月28日 17:32:05
6楼


简单地说,你可以吧CT看作一个交流电源,把电流表看作一段导线,把电能表看作CT的负载就可以了,你画出接线图就可以看出是这样的。
注意电能表的接线有方向性的,接反了,有的表是不走的,有的表会反走的
回复
lewisk
2009年05月28日 17:37:58
7楼
有没有比较详细的接线图啊,我还是不太明白,晕~
回复
xx_691214
2009年05月28日 18:04:27
8楼
电度表是用一块还是三块?
电度表是用一块:互感器1柱--------电度表1孔--------电度表3孔-------电流表1柱----------电流表2柱---------互感器2柱. 其它2块电流表和互感器的接法同上! 三块互感器的2柱联在一起后接地!
电度表是用三块:互感器1柱--------电度表1孔--------电度表2孔-------电流表1柱----------电流表2柱---------互感器2柱. 其它2块电流表和互感器的接法同上! 三块互感器的2柱联在一起后接N线!!三块电度表的3孔或4孔分别接相线!
回复
zhangjunjie_163
2009年05月28日 21:44:20
9楼
串联接线,小心开路!
回复
wlszjs
2009年05月29日 07:16:40
10楼
朋友,你的电压线路也没接,电能表当然不能工作了,你需将电能表的2,5,8接线柱分别接上A,B,C三相电压线
回复
爱芳的日子
2009年05月29日 09:45:55
11楼

画龙点睛呀
回复

相关推荐

APP内打开