严重的事故让我困惑,请高手帮一下我的忙。谢谢了!
lpue
lpue Lv.2
2009年05月27日 22:26:55
只看楼主

前几天遇到一问题一台软启柜使用的是70的RVVZ电缆,软启上面是200A开关,软启动输出带90KW的泵,计算值为171A现场用钳形表测量电流值为180A。从理论上70电缆载流量为198A,上面的断路器为200A,电缆大小和断路器好像都没有问题,电缆压接也没有问题。但电缆发热严重有部分还烧坏了,并且断路器也发出“嗡嗡”的震动声且发热严重在70度左右。以上问题实在想不明白,请各位有见识的高人给指点一二,在这里诚心感谢!!!

[ 本帖最后由 lpue 于 2009-5-27 22:28 编辑 ]
免费打赏
cf0726
2009年05月27日 22:45:32
2楼
一般在柜内都应该考虑降容,满负荷运行从设计的角度考虑也是不合理的。
电缆烧坏一般在与电器的端子处,说明该电器的端子温升已经超标。端子与电缆的容许运行温度是不同的,电缆要低。
LZ说的断路器温度在70度,不知道指的哪里,如果是端子处,这是容许的,而且也不算高,如果是壳体,也只是处于临界状态,不必太担忧。
从经验上讲,你的柜子散热条件应该不是很好而造成目前的现状,最简单的办法应是加装风机,使柜内温度降下来。
回复
lingxuct
2009年05月28日 06:49:28
3楼
因导线载流量和开关通过的电流都接近满载,对开关散热、抗震动要求都高了。
RVVZ是多芯软线,在端子压接处最好是锡焊。如果光压接,可能会发生部分芯线接触不良,导线中各铜丝电流分配不匀,使导线发热。
其次是电源电压过低,使电机电流超过额定值。
回复
lpue
2009年05月28日 10:20:09
4楼

谢谢,高人的回复可是有关端子载流量的国标和相关电缆降容的标准哪位高人有啊?
如果共享或指教一二小弟感激不尽啊!
回复
44097799
2009年05月30日 15:51:20
5楼
200A的断路器实际的电流有180A?如果是国产的断路器 建议换大300A的断路器 国产断路器能带额定电流的80%就非常不错了
电缆发热原因同上.
建议以后选设备 按实际电流X1.5选用:lol :lol :lol
回复
44097799
2009年05月30日 15:53:03
6楼
当然 国外的大公司元件可以直接用额定电流的
回复