各位老大,在下有个问题请教:PT开口三角二次回路L线上可以装上空开或者熔断器吗?为何?
各位老大,在下有个问题请教:PT开口三角二次回路L线上可以装上空开或者熔断器吗?为何?
2楼
PT开口三角二次回路要装空开
回复
3楼
好象不装的。
回复
4楼
可以装上空开,避免PT开口线圈二次短路
回复
5楼
因为正常运行时,没有零序电压。空开如果断开,也不容易发现,当有故障时就有可能造成保护不正确动作,所以PT开口三角禁止装设空开。
回复
6楼
规范上有明确的规定吗?
回复
7楼
不能
因为正常运行时,没有零序电压。空开如果断开,也不容易发现,当有故障时就有可能造成保护不正确动作,所以PT开口三角禁止装设空开。
smile_cherry说得很有道理,但是南网这边有的供电局要求装上去,不知规范如何规定?
回复
8楼
规范要求不装任何空开或者熔断器,有可能造成回路断开的东西!
回复
9楼
不装,正常运行开口无电压,装了以后即使断掉也不能发现,出现故障时就会有问题
回复
10楼
五楼,七楼你们太有才了!
回复
11楼
但是在南方电网,开口三角都装空开!
回复