喷淋管道用水、消防管道用水和生活管道用水可以合用吗?(包括管道和水池) 如果不可以使哪里规定的,可以又有什么特殊要求吗?急急急!请教我一下,谢谢。:time:[ 本帖最后由 qdxf_2008 于 2009-5-26 16:19 编辑 ]
喷淋管道用水、消防管道用水和生活管道用水可以合用吗?(包括管道和水池)
如果不可以使哪里规定的,
可以又有什么特殊要求吗?
急急急!请教我一下,谢谢。:time:
[
本帖最后由 qdxf_2008 于 2009-5-26 16:19 编辑 ]
2楼
比如说工程喷淋系统系统与室外管道(生产、生活管网)可以连接在一起吗?有什么要求吗?
回复
3楼
喷淋系统需用喷淋泵的
回复
4楼
消防管道不可以和别的和用吧。不知道你们的消防是什么形式的,我们的是稳高压的,不能和别的合用。
回复
5楼
除室外消防外,一般不合用了,但各地一般有自己的规定,生产合用的还有不少,常高压系统合用倒可以的,只是进建筑后都分开了,入口处加倒流防止器.
回复
6楼
我觉得如果原系统只因为出现水锤现象而要改系统的话,倒不如在出水管加装防水锤止回阀,这样总比换系统来得划算。如果真非要用变频供水,市面上有很多一套套系统的,一般是两台主泵加一台稳压泵和一个气压罐,而且厂家还帮你配套一套变频控制柜。这样的话,本身原系统的天面水箱就来得不必要了,如果真要用的话,也试试在出水管部分加装止回阀吧
回复
7楼
不可以
回复
8楼
请仔细阅读下列规范条文:
喷淋设计规范10.2.1
高规7.4.1、7.4.3
建规8.4.2
回复
9楼
喷淋的不可以,喷淋一般用镀锌钢管,给水系统可以合用但是必须在报警阀前做相应的处理
回复
10楼
看你的建筑大小,一般局部应用系统喷淋是可以和生活给水系统合用的
回复