请教:PKPM的JCCAD中没有柱下条基的做法,请教各位是如何做的?先谢谢了!答案在13楼!![ 本帖最后由 sxj20289558 于 2009-10-29 08:39 编辑 ]
请教:PKPM的JCCAD中没有柱下条基的做法,请教各位是如何做的?
先谢谢了!
答案在13楼!!
[
本帖最后由 sxj20289558 于 2009-10-29 08:39 编辑 ]
12楼
柱下条形基础的高度应根据计算确定,并宜为柱距的1/4~1/8。梁宽不宜小于200,且不小于
翼板宽的1/4
条形基础梁顶部和底部的纵向受力钢筋除应满足就算要求外,顶部钢筋按计算配筋全部贯通,
底部贯通钢筋应不少于底部全部受力钢筋总面积的1/3。通常设计时,顶部和底部钢筋均按计算
贯通,其配筋率应该按受弯构件来取吧
回复
13楼
按我这种方法是可以的,我今年指导毕业生也遇到了这个问题,用这种方法解决了:
1。读入地质资料输入
2。参数输入包括基本参数(主要是地基承载力特征值)和地梁筏板参数(主要是基床反力系数、地梁相关材料参数、钢筋调整参数、梁肋朝向
)
3。网格输入(轴线延伸命令修改形成悬挑地基梁轴线)
4。修改荷载参数、读取荷载
5。定义地基梁(必须定义梁肋高和梁肋宽,地梁翼缘宽度可随意给出但应大于梁肋宽因为退出交互步骤时程序会给出调整翼缘宽度的机会)并
布置地基梁
6。退出交互步骤:注意第一修改地梁翼缘宽度第二检查是否生成弹性地基梁计算用数据文件(即出现相关荷载值、相应坐标、地基反力、修正
后地基承载力等信息)
7。弹性地基梁/基础沉降计算:
7-01:检查地质资料是否正确
7-02:设置计算参数(注意:应采用完全柔性假定、地下水高度需要修改)
7-03:进入附加反力图示,选择沉降计算菜单进行沉降计算,之后可查看相关需要数据
8。弹性地基梁/结构计算
8-01:选择是否进行交叉底面积重复利用计算、修改地基梁参数(注意:地梁计算时采用的内力)、选择计算采用的模型(可采用satwe、tat
生成的上部基础刚度)进行计算
8-02查看相关荷载工况下的内力图
9。弹性地基梁/参看结果(正常操作)
10。弹性地基梁施工图(正常操作)
回复