请教大家一下,630A额定电流。零序电流互感器是依据哪些参数选择的啊?跟10kv的接地方式有关吗?
请教大家一下,630A额定电流。零序电流互感器是依据哪些参数选择的啊?跟10kv的接地方式有关吗?
22楼
我也很想知道怎么确定零序的变比
回复
23楼
我问了下,和系统的接地方式有关。
1、系统直接接地,一般50/5;
2、系统经小电阻接地,一般为100/5,也有150/5,
我们多数选100/5,而零序也有保护级,为10P5,不过不写也没事。
至于外径,一般直径100、110、120都可以。
回复
24楼
那如果容量更大的变压器呢
回复
25楼
变压器中性点的零序保护,我们常规按变压器低压侧电流1/3来选