刚刚接到一个公寓楼地暖工程,不知道如此设计是否可行,共9层,分集水器接分地暖集水器不知道行不行,请教各位地暖高手

刚刚接到一个公寓楼地暖工程,不知道如此设计是否可行,共9层,分集水器接分地暖集水器不知道行不行,请教各位地暖高手

未命名.JPG

未命名.JPG

cb1d4bebf43fe82330f5.rar
190 KB
立即下载
免费打赏
okingoo
2009年05月27日 16:01:47
2楼
技术规程上说“每一对共用立管在每层连接的户数不宜超过3户”,而这个工程只设了一个管道井,按照每个分集水器五个回路,这一层就要从这一对共用立管上分出七户来,是不是太多了这样行不行。这是个公寓楼要求每户计量控制,而每户的面积只有二十几平,是不是可以一户一个回路,一个地暖分集水器供应五户,这样可以的话怎样每户计量呢,地暖分集水器上是不是不能放计量表。
我的另一个方案是每户设一个两回路分集水器,五个这样的回路组成一个带热量表的五回路分集水器,七个这样的五回路分集水器再连到一对共用立管