水泵房消防水泵不满足自灌要求!!
wx8001
wx8001 Lv.10
2005年05月14日 11:09:13
只看楼主

水泵房消防水泵不满足自灌要求!!怎么处理?听说增加负压灌!增加自来水管需要管径多大?说详细点!

水泵房消防水泵不满足自灌要求!!怎么处理?听说增加负压灌!增加自来水管需要管径多大?说详细点!
免费打赏
futaojy
2005年05月14日 16:19:42
2楼
可以选用具有自吸功能的水泵,价格比普通水泵要贵。
回复
wp690
2005年05月15日 20:32:34
3楼
底阀,真空泵,水射器都行,
回复
zhangwen1975
2005年05月23日 11:27:06
4楼
我做过此类工程,用的负压罐,你可以把要求给生产罐的厂家讲,他们会帮你搞定的。
回复
wx8001
2005年05月23日 12:22:19
5楼
谢谢上面的老师了 !
回复
yaviscz
2005年05月23日 12:54:18
6楼
若是高层建筑,高规上说消火栓泵应采用自灌形式,那决定了独立泵房必定要

做成半地下式。对于多层建筑可以采用引水装置引水,不过还是建议采用半地下式

的泵房会比较好!引水装置对于消防水泵不太适合。